标题:
可以问消防水系统施工的问题么?(若不行,请斑竹删除)
我负责的一个消防工程,是超高层建筑,没有中间避难层,水泵从地下室把水直接打倒屋面。水泵的出口压力有2.2MPa。我买来国标管,滚槽后装卡箍,超过2.0MPa后就都爆了。根本不能满足2.6MPa的试验压力。我想用焊接法兰连接,可是应建设单位要求,管道全部穿梁,也就是说焊接后无法再镀锌。
谁能帮我想想办法。!!急切!!
悬赏解决,价格可以商量。
作者:
弱电初学者
时间:
2009-2-23 17:29
沟槽式连接件(管接头)和钢管沟槽深度应符合《沟槽式管接头》(CJJ/T156-2001)的规定。公称直径DN≤250mm的沟槽式管接头的最大工作压力为
2.5
MPa,公称直径DN≥300mm的沟槽式管接头的
最大工作压力为
1.6
MPa
。
无法满足此要求时,则只能考虑焊接等工艺。镀锌管不是不能焊接,是尽量不焊接,如果焊接了破坏的锌层一定要二次镀锌。 焊接完后焊接处再镀锌,不太现实,但外部要局部刷银粉漆,至于焊接处内部肯定是无法处理的。
你这种问题最好问下设计院,在设计院同意的情况下,再进行施工和处理。