弱电论坛
标题:
一打空气开关就掉是什么回事??
[打印本页]
作者:
pan523460
时间:
2009-2-21 13:53
标题:
一打空气开关就掉是什么回事??
一家庭室内线路分插座 空调 厨房 灯光照明 浴室 5部分线路 现插座空开一打上去马上又掉下 把零线断开还是这样 请问是什么回事??<一墙壁插座处有过受潮痕迹>会不会是火线对地短路了 该什么办 ~暗线的
作者:
diandao999
时间:
2009-2-21 15:18
按楼主所说的情况,估计时零火短路或是火线对地了。在不知道是哪个插座有问题的时候,可以先断电把插座面板拆下,逐个检查一下面板后侧的接线是否有松动或是脱落问题。若是分5部分线路的话,断开开关,拔下所有负荷插头,用绝缘摇表测一下绝缘电阻,查一下,若是线路有问题了,只有更换导线了。
作者:
弱电初学者
时间:
2009-2-22 15:42
因为您的线路分了5部分,且现在仅有插座这部分送电会跳闸,则可以肯定故障在插座电路部分。
根据送电跳闸,可以基本判断是漏电跳闸,因此应该先拆除所有与插座有关的用电设备插头。 然后送电看是否正常(这样可排除电器漏电的可能)。 断开零线仍然跳闸,不能说明任何问题,因为一旦存在漏电,断不断零线都会跳闸。
如果查实为线路漏电,则应该重点检查以下部分: 1、存在暗线接头的地方; 2、存在接线盒的地方; 3、存在漏电/潮湿的地方; 4、卫生间尤其是浴室; 5、厨房,重点检查油烟机等。
作者:
woshicuren
时间:
2009-2-23 10:30
首先可将所有插座上的负载拔下,随后推上空气开关(排除空气开关故障),然后逐个加入各个负载,直到空气开关断开(检查这一插座是否损坏或电器是否短路、漏电)