22KW的消防水泵能否直接启动?如果控制柜做成直启泵的交流接触器得选用多大的?谢谢
作者: dxy0833    时间: 2009-2-11 15:39
最好搞星三角降压启动,如直接启动至少150A接触器。
作者: pattis009    时间: 2009-2-11 16:41
用星三角降压启动就行
作者: 绮梦    时间: 2009-2-13 11:50
请问楼上什么是星三角降压启动!呵呵,小弟刚入行,之前没怎么接触过消防,粗陋寡闻,还望指教!
作者: yuyming2005    时间: 2009-2-15 20:06
Y—△降压起动也称为星形—三角形降压起动,简称星三角降压起动。这一线路的设计思想仍是按时间原则控制起动过程。所不同的是,在起动时将电动机定子绕组接成星形,每相绕组承受的电压为电源的相电压(220V),减小了起动电流对电网的影响。而在其起动后期则按预先整定的时间换接成三角形接法,每相绕组承受的电压为电源的线电压(380V),电动机进入正常运行。凡是正常运行时定子绕组接成三角形的鼠笼式异步电动机,均可采用这种线路。

  星形--三角形应主意:

  1。电机的额定电压为380V的才能星形--三角形;

  2。最好在主回路中用空开,因为星形与三角形运行时可能方向不一致。
作者: taoliu    时间: 2009-2-15 20:10
顶上
作者: wwwwwwww    时间: 2009-2-21 23:18
10KW以上必须降压启动