弱电论坛
标题:
请教各位老大海湾QG-QB5000报总线绝缘故障
[打印本页]
作者:
szmxx
时间:
2009-1-22 18:37
标题:
请教各位老大海湾QG-QB5000报总线绝缘故障
请教各位老大海湾QG-QB5000报总线绝缘故障,一般由什么原因造成,请各位老大指点
作者:
zqandgod
时间:
2009-1-22 19:46
总线绝缘故障?还没遇到过。。。
作者:
tanping119
时间:
2009-1-22 21:35
海湾的设备都是GST开头的。QB5000是什么设备?没有见过。
作者:
szmxx
时间:
2009-1-22 23:48
标题:
海湾的设备都是GST开头的。QB5000是什么设备?没有见过。
是海湾GST-QT-QB-5000
作者:
tanping119
时间:
2009-1-23 07:26
看来楼主是真不了解消防主机是如何命名的。《GST-QT-QB-5000》这个根本不是海湾的设备,也不是国家要求的标准命名法。
作者:
弱电初学者
时间:
2009-1-24 13:44
查找一下总线是否有某处破损或楼板漏水造成绝缘降低. 另外:检查各模块接线端子是否积尘或污染严重.
作者:
jiren
时间:
2009-1-24 22:42
总线绝缘故障处理起来挺麻烦。在回路板正常的情况下,系统小的全部摘下探测、模块等器件先测线路,再分别装上器件。大的系统则分片分区断开接线盒节点,再看故障是否存在。正常情况下主机报丢点故障,而非总线绝缘故障。
器件和线路漏电的可能都比较大哦,耐心寻找吧哈哈哈
作者:
lshdna
时间:
2009-1-31 09:34
首先检查隔离器是否动作,如果动作,拆下隔离器从此测量线路,判断是来线还是去线故障,在用查找线路故障的方法查找;如果没动作,检查是否积尘
作者:
MARK_SHI
时间:
2009-2-1 10:28
找海湾啊
作者:
cxw316
时间:
2009-3-17 16:23
先拔去回路总线,确定回路板有无问题,然后再查回路总线有无漏电,短路现象
作者:
duminwei
时间:
2009-3-18 12:32
把每个回路的线逐个拆下,查清是哪个回路引起的,检查回路线路是否接地。一般都是由于线路接地造成的,注意检查主机的接地线路。把有问题的回路总线的+、-极换一下。
作者:
khb9513
时间:
2009-3-18 18:07
标题:
漏水
可能是烟感上漏水,线间有阻值
作者:
iceye
时间:
2009-3-30 21:02
[quote user="duminwei"]把每个回路的线逐个拆下,查清是哪个回路引起的,检查回路线路是否接地。一般都是由于线路接地造成的,注意检查主机的接地线路。把有问题的回路总线的+、-极换一下。
[/quote]
请问,如果接地了,那该如何处理故障?谢谢!
欢迎光临 弱电论坛 (http://bbs.rdzjw.com/)