AC220V供电线路能和视频线布在一根管子里吗?
[打印本页]
作者:
老狼
时间:
2009-1-15 08:37
标题:
AC220V供电线路能和视频线布在一根管子里吗?
工程上遇到问题,所有的前段设备都采用AC220V集中供电(摄像机处再降压供电),请问供电线路能和视频线布在一根管子里吗?请各位大侠帮忙回答,能否讲讲大家实际工程应用的效果.
作者:
zhupeng696
时间:
2009-1-15 09:11
AC220V强电不可以和视频线共管,容易引起干扰,影响图象质量~!~
作者:
绮梦
时间:
2009-1-15 09:13
最好不要,对视频信号有干扰
作者:
tigerqwb
时间:
2009-1-15 10:42
学而时习之 可以为师矣
作者:
弱电初学者
时间:
2009-1-15 15:45
规范上来讲,是不允许不同电压等级的线共管
,但实际上,大伙又都是这样做的(主要是节省成本和降低施工难度)。
共管主要是怕电源不洁净的话,容易引起干扰或环境中,因为电源与信号的共管,在一些特殊环境中,容易引电磁干扰。
但AC220V与视频共管则不能过长距离. 我在工程中使用过,AC220V与视频共管,150M左右,没有明显干扰,效果很好,已经使用一年时间.
切记:AC220V线路必须无接头埋地,否则容易引发漏电或跳闸,AC220V供电必须装有漏电保护装置.
作者:
水泡
时间:
2009-1-15 20:46
什么是漏电保护装置?应该怎样做?是不是接地处理??
其实在我做的这些工程中`我们老板都是采用AC220与视频线共管~~有一个工程超过500M还是这样的`~图象效果的话也没什么干扰~但是摄象机的视频头得用网络双绞视频头来接(不知道那个是不是这样叫~
)
作者:
louts_zhang
时间:
2009-1-16 14:59
新手,学习了
作者:
lgedgar
时间:
2009-1-24 19:40
学习!
作者:
miyuelong1982
时间:
2009-1-24 21:27
原则上肯定不能共管,但如果要用的话,可以将电源前端加隔离变压器,因为往往电网不纯,会有些高频谐波容易对视频信号造成干扰。
作者:
ming4103
时间:
2009-2-5 10:49
原则上不可以!但是实际上距离短的话没问题!用网线可以代替75-5的线!用单独共电!单独收发设备!
作者:
1010
时间:
2009-2-5 14:30
作者:
wg_15421
时间:
2009-2-6 08:57
学习了。
作者:
njliujun01
时间:
2009-2-6 11:12
最好不要,对视频信号有干扰
作者:
hjb0130
时间:
2009-2-7 21:27
距离短的话没有问题的。
作者:
黑色的狼
时间:
2009-2-8 02:32
反正效果不好,尤其是有变频设备在线路经过的地方,难以给甲方交工,给甲方扣款找到了借口。
作者:
tenglimhxy
时间:
2009-2-8 17:36
不可以的~~学习~~~!
作者:
良子
时间:
2009-2-9 16:18
不可以的 我就犯过这种错误 一但220的电压开始工作 图像整个就是波纹干扰特厉害
作者:
王磊
时间:
2009-2-12 15:14
支持楼上所有说话
距离短没问题,一直这么做