弱电论坛
标题: 谁明白120报警主机的,,我有点问题请教大家 [打印本页]
作者: mahaitao 时间: 2006-5-19 16:56
标题: 谁明白120报警主机的,,我有点问题请教大家
报警键盘总显示CHECK 11 EN 11 然后12 ,,,,13 一个防区一个防区循环提示,,,,,是哪出了毛病,,请教
作者: haizhou1980 时间: 2006-5-20 01:40
标题: Re:谁明白120报警主机的,,我有点问题请教大家
检测xxx防区, 一般是总线防区或无线防区,原因是主机无法检测到xxx防区
还有一种可能是在这几个防区内有人无法布防,我只知道这么多,希望能对你有帮助!
作者: mahaitao 时间: 2006-5-22 09:37
标题: Re:谁明白120报警主机的,,我有点问题请教大家
谢了,,,,还有别的原因吗,,,,希望能知道更多的朋友多给些帮助
作者: frankieguo 时间: 2009-6-10 02:34
回复个沉底的大家议议。
Check是主机找不到你编程时设置的该地址模块。两种可能,11开始的总线出问题了或11往后的地址模块编号都输错了。前者可能性最大。
作者: 超时代 时间: 2009-6-10 05:47
你说的不够明白,这种现象你是刚安装好调试出现的还是使用了一段时间后出现的。如果刚安装好还没用过、那是你主机编程时没编好。Check是主机找不到你编程时设置的该地址模块。使用了一段时间出现的,那是后面 的总线路或探测器出现问题了。
作者: serge 时间: 2009-6-10 17:59
1、总线不通
2、编程模块不对应
3、防区有人无法布防
4、总线过长或短路
作者: frankieguo 时间: 2009-6-11 02:49
6楼的第4点补充的好。但第3点不妥,如果该防区有人或误报应该显示的是Fault。
欢迎光临 弱电论坛 (http://bbs.rdzjw.com/) |
Powered by Discuz! X3.2 |