标题: STS(静态开关),LBS(同步器)及双总线的作用是什么? [打印本页]
作者: zishabei 时间: 2009-1-4 11:49
标题: STS(静态开关),LBS(同步器)及双总线的作用是什么?
请教了
作者: diandao999 时间: 2009-1-4 13:50
[quote user="zishabei"]请教了[/quote]
STS的作用是将两路输入交流电进行切换,LBS的作用是将两组UPS同步,目的是为了使STS的切换时间为零。双总线的作用是为了给用电设备提供冗余的电源。
作者: ldejun 时间: 2009-2-18 16:10
STS通常给重要单电源设备供电
作者: marscr 时间: 2009-3-15 17:36
学习了
作者: nanding 时间: 2009-3-21 23:45
STS可以切换两路供电,通常切换时间比较短,在两路电源相位差不太大的情况下,切换时间大约为4-10ms,相位差太大就会造成切换时间太长而使得负载无法连续工作,即负载断电;在双总线供电系统中的两组UPS,由于分别由两路不同源的市电供电,他们无法输出同相位的电力,为了保证其后的STS正常切换,就需要采用LBS来使得两组UPS输出同相位,其工作原理是,取得主UPS的相位发送给从UPS,从UPS的逆变器不跟踪自己的旁路,这样做好处是两组UPS输出同相位,可以让STS可靠不间断切换,但是他有致命的缺陷,即由于从UPS和自己的旁路不同步,因此这路UPS始终工作在极其危险的状态下。虽然让STS后端的单电源负载可以正常工作,但是却让从UPS后端的负载处于危险中,可谓得不偿失。另外,如果双总线的两组UPS中的每组UPS由两台或两台以上UPS组成1+1或N+1冗余系统,那么,其后的单电源负载通过STS切换供电,从表面上看似乎让负载安全性提高了,一旦一路UPS瘫痪可以换到另一路UPS供电,但实质上正是由于STS的存在,使得负载的供电可靠性严重下降。姑且不论因多了一个环节引起的可靠性下降,更重要的是,1+1冗余系统的平均无故障时间通常能够达到数百万小时,而STS的平均无故障时间只有10-40万小时,很显然,把单电源负载直接接在冗余的UPS系统下比接在STS后面更可靠。
作者: flt321321 时间: 2010-7-3 09:16
标题: STS静态转换开关,STS静态切换开关
STS静态转换开关,STS静态切换开关,STS静态开关,STS转换开关,STS切换开关,STS开关型号:HPS-1116、HPS-1125、HPS-1132、HPS-1140、HPS-1163、HPS-11100、HPS-3325、HPS-3332、HPS-3363、HPS-33100STS静态切换开关(STS静态转换开关)为电源二选一自动切换系统,正常工作状态下,在主电源处于正常的电压范围内,负载一直连接于主电源。在主电源发生故障时,负载自动切换到备用电源,主电源恢复正常后,负载又自动切换到主电源。确保用电设备不断电,从而能够正常工作。
STS静态转换开关(STS静态转换开关)采用先断后通(Break before Make)的切换方式,可以实现不同输入电源之间的不间断切换, 为单电源负载提供双母线供电,如:
- 非并联UPS系统的n+1冗余
- 不同容量UPS系统的n+1冗余
- 不同型号UPS系统的n+1冗余
◇保护功能:
■超载保护(选件):当负载超过设备负载的150%时设备将自动关断输出并报警,10秒后自动再次开启;
■高低压保护功能:当输入交流低压,超压时,设备会自动转向另一路电源;
■智慧检测:当任一时刻,某一路市电断电(含人工切换),设备会自动切换到另一路,免除人工切换或断电的危险;
◇智能报警功能:
■当市电断电时,设备会自动启动报警,90秒后自动消音;
■当市电超限时,设备也会自动报警,90秒后自动消音;
◇手动切换功能: ■两路电源正常时,可随意将负载转向另一路电源供电;
■当某路市电断电或超限时,设备会自动锁闭手动、自动切换;
◇自动定时切换功能(选件):可设定单路供电时间,自动切换到另一电源供电,确保两路电源供电之老化程度。
二、技术性能指标:
输入电压: | 220±15% / 380±15%; |
输出电压: | 220±15% / 380±15%; |
工作频率: | 50Hz/60Hz |
断电切换时间: | ≤8ms; |
切换方式: | 自动/手动 先断后合 |
切换要求: | 同步/异步均可切换 |
负载峰值因数: | 4:1 |
效率: | ≧98% |
冷却方式: | 风冷 |
最高温升: | <60 0C; |
允许工作温度: | 0-400C |
相对湿度: | 20 – 90 % (不凝露) |
安装高度: | <1000 米海拔高度 |
外形: | 机架式/壁挂式/柜式 |
产品型号,单相16A-400A 三相30A-400A
电话:0574-81959791 联系人 刘先生

-
STS静态转换开关综合图片.jpg
(40.96 KB, 下载次数: 11)
STS静态转换开关,STS静态切换开关
-
1U STS静态转换开关.jpg
(29.13 KB, 下载次数: 10)
STS静态转换开关,STS静态切换开关
作者: talentpower123 时间: 2010-7-5 18:10
STS静态切换开关,STS静态转换开关,STS切换开关,STS转换开关,STS静态开关,STS开关,双电源STS静态转换开关(TalentPower天普)
产品名称
STS静态转换开关(TalentPower天普)
产品备注
1.产品介绍:
STS
静态转换开关(Static Transfer Switch)为电源二选一自动切换系统,正常工作状态下,在主电源处于正常的电压范围内,负载一直连接于主电源。在主电源发生故障时,负载自动切换到备用电源,主电源恢复正常后,负载又自动切换到主电源。
STS
静态转换开关(Static Transfer Switch)采用先断后通(Break before Make)的切换方式,可以实现不同输入电源之间的不间断切换,为单电源负载提供双母线供电,如:
非并联UPS系统的n 1冗余、
不同容量UPS系统的n 1冗余、
不同型号UPS系统的n 1冗余、
不同市电的冗余、
市电与发电机的冗余。
2.使用场所:
本产品用在重要的供电环境中,如各类计算机系统的供电;各类的建筑工作供电和消防供电;医院、宾馆、商场、高速公路、隧道、地铁、轻轨、民用机场、电力系统等重要的用电环境中。
3.产品特点:
本产品主要由智能控制板,高速可控硅构成.采用先断后通(Break before Make)切换的方式,其标准切换时间为≤8ms,即对负载可靠供电,同时又能保证STS在不同相切换时的安全性,同时本产品还具有以下功能.
保护功能更加完善:
■两路电源正常时,可随意将负载转向另一路电源供电;
■当某路市电断电或超限时,设备会自动锁闭手动、自动切换;
手动消音功能:
■当STS故障后,STS将声音报警提示,设备可用手动消音键消除报警音。
自动定时切换功能(选件):
■可设定单路供电时间,自动切换到另一电源供电,确保两路电源供电之老化程度.
4.技术性能指标:
STS
为二选一自动切换系统,第一路出现故障后STS自动切换到第二路给负载供电,第二路故障后STS自动切换到第一路给负载供电(主电源优先功能)。
输入电压:220±15%/380±15%
输出电压:220±15%/380±15%
工作频率:50Hz/60Hz
断电切换时间:≤8ms
切换方式:自动/手动先断后合
切换要求:同步/异步均可切换
负载峰值因数:4:1
效率:≧98%
冷却方式:风冷
最高温升:<60°C
允许工作温度:0-40°C
相对湿度:20–90%(不凝露)
安装高度:<1000米海拔高度
外形:机架式/壁挂式/柜式
规格有:TPS1110A-TPS331250A ,
单相:220V,10A-400A 三相:380V,10A-1250A
5.典型用户:
建设银行长春支行
中国银行阳泉支行 中行西北结算中心
农行大庆支行
四川川仪集团
河南焦作中洲铝业
辽宁本钢集团 大唐热电集团 北京长城电子 上海电力调度中心
中国普天信息集团 深圳震雄集团 深圳农贸集团 杭州阿里巴巴
联系人 胡先生 13602662508 0755-29125606
http://www.tps2009.cn
作者: talentpower123 时间: 2010-7-5 20:34
非并联UPS系统的n+1冗余、
不同容量UPS系统的n+1冗余、
不同型号UPS系统的n+1冗余、
不同市电的冗余、
市电与发电机的冗余。
2.使用场所:
作者: talentpower123 时间: 2010-8-14 22:14
你讲得很对,但是不是每家的STS就是需要前面加LBS做同步控制的,我们就一种不需要前面是同步也可以切换的双电源STS静态切换开关,不论前面是同步还是异步,均可以切换
http://www.tps2009.cn
联系人 胡先生 0755-29125606 13602662508
作者: talentpower123 时间: 2011-6-27 11:03