中华人民共和国国家标准
P GB 50174-2008
电子信息系统机房设计规范
Design Code for Electronic Information System Room
2008-11-12 发布 2009-6-1 实施
联合发布
中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中华人民共和国国家标准
电子信息系统机房设计规范
Design Code for Electronic Information System Room
GB 50174-2008
主编部门: 中华人民共和国电子和工业化部
批准部门: 中华人民共和国住宅和城乡建设部
施行日期: 2009年6月1日
中国计划出版社
2008年 北 京
前 言
3 机房分级与性能要求
3.1机房分级
3.1.1电子信息系统机房划分为A、B、C三级。设计时应根据机房的使用性质、管理要求及其在经济和社会中的重要性确定所属级别。
3.1.2符合下列情况之一的电子信息系统机房应为A级:
1 电子信息系统运行中断将造成重大的经济损失;
2 电子信息系统运行中断将造成公共场所秩序严重混乱。
3.1.3符合下列情况之一的电子信息系统机房应为B级。
1 电子信息系统运行中断将造成较大的经济损失;
2 电子信息系统运行中断将造成公共场所秩序混乱。
3.1.4不属于A级或B级的电子信息系统机房为C级。
3.1.5在异地建立的备份机房,设计时应与主用机房等级相同。
3.1.6同一个机房内的不同部分可以根据实际情况,按照不同的标准进行设计。
3.2性能要求
3.2.1 A级电子信息系统机房内的场地设施应按容错系统配置,在电子信息系统运行期间,场地设施不应因操作失误、设备故障、外电源中断、维护和检修而导致电子信息系统运行中断。
3.2.2 B级电子信息系统机房内的场地设施应按冗余要求配置,在系统运行期间,场地设施在冗余能力范围内,不应因设备故障而导致电子信息系统运行中断。
3.2.3 C级电子信息系统机房内的场地设施应按基本需求配置,在场地设施正常运行情况下,应保证电子信息系统运行不中断。
6
附录A 各级电子信息系统机房技术要求
项目 | 技术要求 | 备注 | ||
A级 | B级 | C级 | ||
机房布线 | ||||
承担信息业务的传输介质 | 光缆或六类及以上对绞电缆采用1+1冗余 | 光缆或六类及以上对绞电缆采用3+1冗余 | ||
主机房信息点配置 | 不少于12个信息点,其中冗余信息点为总信息点的二分之一。 | 不少于8个信息点,其中冗余信息点不少于总信息点的四分之一。 | 不少于6个信息点 | 表中所列为一个工作区的信息点 |
支持区信息点配置 | 不少于4个信息点 | 不少于2个信息点 | 表中所列为一个工作区的信息点 | |
采用实时智能管理系统 | 宜 | 可 | ||
线缆标识系统 | 应在线缆两端打上标签 | 配电电缆宜采用线缆标识系统 | ||
通信缆线防火等级 | 应采用CMP级电缆,OFNP或OFCP级光缆。 | 宜采用CMP级电缆,OFNP或OFCP级光缆。 | 也可采用同等级的其它电缆或光缆 | |
公用电信配线网络接口 | 2个以上 | 2个 | 1个 |
fficeffice" />
中华人民共和国国家标准
电子信息系统机房设计规范
GB50174-2008
条文说明3 机房分级与性能要求
3.1 机房分级
3.1.1随着电子信息技术的发展,各行各业对机房的建设提出了不同的要求,根据调研、归纳和总结,并参考国外相关标准,本规范从机房的使用性质、管理要求及重要数据丢失或网络中断在经济或社会上造成的损失或影响程度,将电子信息系统机房划分为A、B、C三级。
机房的使用性质主要是指机房所处行业或领域的重要性;管理要求是指机房使用单位对机房各系统的保障和维护能力。最主要的衡量标准是由于场地设施故障造成网络信息中断或重要数据丢失在经济和社会上造成的损失或影响程度。各单位的机房按照哪个等级标准进行建设,应由建设单位根据数据丢失或网络中断在经济或社会上造成的损失或影响程度确定,同时还应综合考虑建设投资。等级高的机房可靠性提高,但投资也相应增加。
3.1.2 A级电子信息系统机房举例:国家气象台;国家级信息中心、计算中心;重要的军事指挥部门;大中城市的机场、广播电台、电视台、应急指挥中心;银行总行;国家和区域电力调度中心等的电子信息系统机房和重要的控制室。
3.1.3 B级电子信息系统机房举例:科研院所;高等院校;三级医院;大中城市的气象台、信息中心、疾病预防与控制中心、电力调度中心、交通(铁路、公路、水运)指挥调度中心;国际会议中心;大型博物馆、档案馆、会展中心、国际体育比赛场馆;省部级以上政府办公楼;大型工矿企业等的电子信息系统机房和重要的控制室。
以上为A级和B级电子信息系统机房举例,在中国境内的其它企事业单位、国际公司、国内公司应按照机房分级与性能要求,结合自身需求与投资能力确定本单位电子信息系统机房的建设等级和技术要求。
42
10 机房布线
10.1 一般规定
10.1.1本章节将机房布线系统设计限定在电子信息系统机房内及同一建筑物内数个机房之间的连接,不包括建筑物其它部分的综合布线,具体如图2所示:
10.2 机房布线设计
10.2.1主机房以一个机柜为一个工作区,暂时无法确定机柜数量的,以3~5平方米为一个工作区;辅助区以3~9平方米为一个工作区;支持区以不同的功能用房为一个工作区,如UPS室、空调机房等。工作区信息点数量配置见附录1的技术要求。行政管理区按现行国家标准《综合布线系统工程设计规范》GB50311的有关规定执行。
10.2.2此条规定是为保证网络系统运行稳定可靠。传输介质主要是指设备缆线、跳线和配线设备。冗余配置的要求主要针对A级和B级电子信息系统机房的布线,对于C级电子信息系统机房的布线,可根据具体情况确定。
63
在网络布线设计中,应根据工程造价、管理要求、场地条件等因素,决定列头柜是采用(CP)方式,还是(HD)方式。采用(CP)方式时,管理方便、维护简单,但线路施工量大,造价高;而采用(HD)方式时,由于有源网络设备分布在各个列头柜内,因此与主配线柜的连接可以使用一根多芯光缆或几根铜缆,减少了光缆或铜缆的数量,减少了线路施工和维护工作量,但由于网络设备分散,给管理造成了不便。图3是列头柜安装位置示意图。
列头柜 多根光缆或铜缆 CP
主配线架(BD) HD 机柜 一根光缆或几根铜缆
图3 列头柜安装位置示意图
10.2.4机房布线采用实时智能管理系统,可以随时记录配线的变化,在发生配线故障时,可以在很短的时间内确定故障点,是保证布线系统可靠性和可用性的重要措施之一。但是否采用,应根据机房的重要性及工程投资综合考虑。各级电子信息系统机房的布线要求见附录A。
10.2.5为防止电磁场对布线系统的干扰,避免通过布线系统对外泄漏重要信息,应采用屏蔽布线系统、光缆布线系统或采取其它电磁干扰防护措施(如建筑屏蔽)。当采用屏蔽布线系统时,应保证链路或信道的全程屏蔽和屏蔽层可靠接地。
64
附表1 北美通信缆线防火
线缆的防火等级 | 北美通信电缆分级 | 北美通信光缆分级 |
阻燃级 | CMP | OFNP或OFCP |
主干级 | CMR | OFNR或OFCR |
通用级 | CM,CMG | OFN(G)或OFC(G) |
10.2.7在设计机房布线系统与本地公用电信网络互联互通时,主要考虑对不同电信运营商的选择和系统出口的安全。对于重要的电子信息系统机房,设置的网络与配线端口数量应至少满足两家以上电信运营商互联的需要,使得用户可以根据业务需求自由选择电信运营商。各家电信运营商的通信线路宜采取不同的敷设路径,以保证线路的安全。
10.2.8限制线槽高度的主要原因是:
1、 当机房空调采用下送风方式时,活动地板下敷设的线槽如果太高,将会产生较大的风阻,影响气流流通;
2、 如果线槽太高,维修时将造成查线不便。
当活动地板架设高度较高,采用高度大于ffice:smarttags" />
布置线槽时需要综合考虑相关专业对空间的要求。活动地板下敷设线槽时,应考虑与配电线路的间距及是否阻碍了空调气流的流通;采用上走线方式时,线槽的位置应与灯具、风口和消防喷淋头的位置相协调。
65
