弱电论坛

标题: 红外对射电源问题. [打印本页]

作者: daweizi2008    时间: 2008-12-13 11:12
标题: 红外对射电源问题.
   我刚接触的红外对射,对有些问题还不是很了解,比如说,6对串联的对射需要多大的电源..电压是多少,电流要多少?   18V 3A的似乎可以,不过电压会不会高了,长期这样会造成设备损坏?
作者: baron    时间: 2008-12-14 02:02
我也想知道??还有能走多远?要用什么线???请指教!!!
作者: firmxiao    时间: 2008-12-14 13:38

电源可以是在12到20V


作者: 弱电初学者    时间: 2008-12-15 09:42

请查看一下红外对射产品说明书的技术参数部分。 一般情况下: DC13V-24V都可以正常使用,直接用DC12V电源也行。考虑到线路较远,电压损耗较大,推荐使用DC18V供电。 对射工作电流很小,通常仅20-30MA,报警工作时约50MA。因此,您使用DC18V3A电源完全能满足红外对射供电要求,可放心的长期使用。


作者: daweizi2008    时间: 2009-1-14 18:11
非常感谢