标题: 3个(8000w)的发热管用380v是多少A [打印本页]

作者: hanyixiang2008    时间: 2008-12-12 19:08
标题: 3个(8000w)的发热管用380v是多少A
3个(8000w)的发热管用380v是多少A。星星接法是多少A。三角行接法是多少A.用6平方的铜线行吗
作者: xuetugong    时间: 2008-12-13 00:10

三相380V的接在三相380V电源上时,有两种接法,即:星形和三角形。
计算公式:
三相380V1KW:I=P/380/1.732=1.5A
单相380V1KW:I=P/380=2.63A 
(①如果发热管只有两根接线,就不存在星形和三角形的接法问题,计算和上面的相同。②如果有三条线,那就可能是星形接法。③如果有三对【六根接线】就是三角形接法)

星形接法:线电流=相电流,
三角形接法,线电流=1.732*相电流。

你自己计算一下好啦


作者: hanyixiang2008    时间: 2008-12-13 12:15

谢谢了

 


作者: hanyixiang2008    时间: 2008-12-13 12:49

是不是这样呀

三角形接法电流是:24000/380/=63A三角星用多大的电线

星星接法电流是:24000/380/1.732=36.4A


作者: xinshou    时间: 2008-12-13 13:30

经验算法;发热设备功率*1.6=电流,  24kw*1.638A (拿钳表测一下)

说明,发热管基本上都是星形接法。