一般用户应注重“总动作时间”或者“转换动作时间”,以满足不同配电系统使用要求。ATS的转换时间并不是越快越好。对于感性负载,当ATS从常用电源切换到备用电源时,负载会产生反电势,此反电势和备用电源电势叠加在一起,有可能产生大的冲击电流,负载设备将受到极大的机械应力,同时造成熔断器熔断或断路器脱扣。所以民规中规定:“当用电负荷允许中断时间要求在1.5s以内时,应设不间断电源装置。”ATSE不是不间断电源装置,它不能也不应该取代UPS,因此,并非ATS的转换时间越短越好。