标题: 北京利达JB-QB-LD128EN(M)接线问题 [打印本页]

作者: wlr    时间: 2008-11-17 10:54
标题: 北京利达JB-QB-LD128EN(M)接线问题

烟感探测器接在北京利达JB-QB-LD128EN(M)的TC+,TC-,探测回路上,还是接在CH,CL,CAN总线上。如果接错了会对烟感探头造成损坏吗?

还有一个问题就是北京利达LD3000EN烟感探测器 运行下的指示灯怎么是红的 主机没有显示火警啊!

谢谢


作者: liuyong905    时间: 2008-11-22 23:05
总线应接在TC上(因为TC就表示总线),智能烟感是无极性的.烟感亮红对是不对的,可能是你的接线方法有没有问题,如果隔几秒闪一下,那是正常的,常亮就是不正常.
作者: musicman    时间: 2008-11-23 10:42

常亮就是火警状态


作者: dxy0833    时间: 2008-11-30 11:10

常亮就是火警状态,主机没显示,可能那个烟感的地址号有问题,没有注册到主机里。


作者: npcat    时间: 2009-1-3 13:36

北京 利达的烟感  火警时灯是快速闪烁


作者: byanjie77    时间: 2009-1-10 21:14
TC为探测总线,由于连接探测器、模块等设备,正常电压为17V左右。CAN总线由于设备之间的联网,比如主机之间、主机和CRT以及主机内的驱动板、主板之间的连接,他为脉冲电压,万用表是测不出来的,该接口只对厂家有用,对工程商没有用。烟感巡检时每隔20秒闪亮一次,火警时为常亮。
作者: じ☆veve℡缘    时间: 2012-4-16 20:03
火警常亮,巡检时闪亮,红色指示灯20秒闪一次