标题: 北京利达的消防主机
各位老师你们好
我想请教你们一个问题,就是我公司有一台是北京利达消防主机,大概是04年装的,因公司前段时间装修,取消了原来上几个点位,也就是说原来有125个点位,现在取消了25个,还有100个点位,但是这取消的25个点位在主机上一直是报的故障,我就是想请教一下,怎么在主机上取消这个25个点位,望各位老师指点,谢谢!!
作者: 弱电初学者 时间: 2008-11-7 14:13
到“弱电下载站”搜索利达相关产品说明书,使用管理员密码进入系统,屏蔽现在没有使用的对应回路地址码即可。
作者: xiachuan 时间: 2008-11-7 16:56
这样就可以吗,是直接把他屏蔽吗,那可以直接在上面删除那个吗??
作者: xiachuan 时间: 2008-11-7 16:58
[quote user="弱电初学者"]到“弱电下载站”搜索利达相关产品说明书,使用管理员密码进入系统,屏蔽现在没有使用的对应回路地址码即可。
[/quote]
但是我去看了,没有搜索到有关北京利达的信息啊,谢谢,我们128E的型号
作者: 草原123 时间: 2008-11-7 16:58
本帖最后由 草原123 于 2012-5-4 21:24 编辑
<P>报故障的可以直接关掉就行了!</P>
作者: 逐风2008 时间: 2008-11-9 10:57
我们也是用的利达华信的设备,没有产品手册,接线都不会。网上搜不到电子版的设计手册。
作者: wwwwwwww 时间: 2008-11-10 21:46
有不明白的朋友,联系我呀利达所有系列我都清楚记住我的QQ:191568059
作者: xiachuan 时间: 2008-11-11 11:08
[quote user="wwwwwwww"]有不明白的朋友,联系我呀利达所有系列我都清楚记住我的QQ:191568059[/quote]
是吗,那你有他的说明书没有啊 ,谢谢
作者: 鲁青 时间: 2008-11-28 15:37
主机具有关闭功能,但要找利达的调试人员,五分钟搞定。
作者: dxy0833 时间: 2008-11-29 21:11
要用键盘进编程系统,才能搞.
作者: pattis009 时间: 2009-2-11 13:28
我们也是用的利达华信的设备,没有产品手册,接线都不会。网上搜不到电子版的设计手册
作者: 月光猪661006 时间: 2009-2-12 21:46
学习
作者: cqfly 时间: 2009-2-13 16:14
我不知怎么进入系统设置菜单呀?
作者: txl0905 时间: 2009-2-15 16:46
把那25个点在探头设置里要关掉。你只是在现场没有25个点,但在主机里它是开着的,没有关掉,所以会报故障的。
作者: txl0905 时间: 2009-2-15 16:49
出厂密码应该是4个"0000"要是有人改了就不好说了 。
可以试试其他的:如“8888”“9999”等。
作者: cqfly 时间: 2009-10-27 21:54
什么型号?要用键盘进编程系统,才能搞.
作者: wangyong7709 时间: 2009-12-6 20:42
标题: 进入系统的密码是上\下\左\右,然后进入手动设置,找到你需要删
如标题.
作者: jinrenyu007 时间: 2009-12-22 21:33
呵呵,你们说的好复杂啊,其实利达没有那么复杂的,利达技术员飘过
作者: jcwy 时间: 2010-1-12 13:45
使用键盘,进入系统将点位状态设为关就可以了
作者: 罗锦文 时间: 2010-1-12 14:12
主机重启看下。有可能解决问题!
作者: shijie7 时间: 2010-3-24 18:56
怎么这样复杂?
作者: txl0905 时间: 2010-3-25 14:29
现场区了,但是主机设置里还是开的,要把他们关掉,进入设置程序。我教你,13366153837
作者: shanliang 时间: 2010-3-25 20:05
会了
作者: jormo 时间: 2010-3-27 12:11
利达的密码很多组的,不同功能的不同都是2222,4444.6666等。可以直接关闭不用的点而主机不报故障
作者: wwwwwwww 时间: 2010-4-1 08:50
我可以给你处理一个点位20元,联系我QQ:191568059
作者: 风残炫舞 时间: 2010-4-1 21:16
我们公司也是 利达的 我们总共是3200个点位 前端时间也是因为装修砸顶造成了1000多个故障点,让我给关闭了300多个,要想销号,得需要进入它的主机程序,需要在DOS下才能进入它的主程序,很麻烦的,建议你还是找厂家人员吧!
作者: txl0905 时间: 2010-4-10 19:25
消防监控维修保养设计改造施工13366153837
作者: weigg 时间: 2010-4-10 21:43
128e的主机可以直接在主机上关闭这些点位,不过你不懂最好找当地厂家解决,费用也不会很多的,大慨几百块
作者: panxinlin 时间: 2011-11-25 08:02
利达主机了L128E(Q)坏了有修的价值吗?原先烟感模块和新式L128系列主机兼容吗?
作者: yyq0984 时间: 2012-1-9 19:17
标题: 在火灾报警控制器界面按上下左右
本帖最后由 じ☆veve℡缘 于 2012-5-9 23:04 编辑
然后远手动,找到要关的地址关掉就可以了
作者: 月江寒 时间: 2012-1-14 08:41
你这个问题是那25个点位还是没有取消。取消后是不会报故障的。具体的取消方法最好找利达厂家咨询。
作者: aryan 时间: 2012-2-13 23:25
不会搞的话 把那25个弄一起接上放在吊顶上面
作者: 13601395260 时间: 2012-2-14 00:37
加我QQ475029227 详细告诉你怎么搞
作者: じ☆veve℡缘 时间: 2012-3-25 14:16
联系我 给你说怎么弄 简单的很
作者: じ☆veve℡缘 时间: 2012-5-4 19:49
有的密码不能随便试的哦 小心初始化