烟感老报~输出值和主信号线异常~但是烟感自己能复位正常~隔一两天有报输出值和主信号线异常~?除了更换烟感探头外还有没有被的办法解决?请那位高手赐教~
作者: tanping119    时间: 2008-10-3 11:17

对付能美的探头报输出值异常,除更换探头外现在还没有什么更好的办法了。除非你能对探头内的程序清他的记录,


作者: dygsgf    时间: 2008-10-3 12:03
换掉里边 3个 22UF电容呢?
作者: tanping119    时间: 2008-10-3 13:04

我没有试过更换3个电容是否可以,但是从原理应该是输出值异常是探头受到环境污染造成的,并不是探头自身有器件不良,探头内有24C00的芯片他记录了探头被污染的情况。


作者: 牛顿    时间: 2008-10-3 19:22
还是更换吧,没有维修价值了
作者: gc2341    时间: 2008-12-15 00:49

不会吧,我修的几十个都是换电容就好了,


作者: star3114    时间: 2009-5-17 15:05
可以吗 换电容有用吗/
作者: fishp    时间: 2010-2-3 11:10
换电容真能行吗?