标题: 市电中断时,逆变器不工作,蜂鸣器长鸣咋办? [打印本页]

作者: zhineng    时间: 2008-9-25 08:32
标题: 市电中断时,逆变器不工作,蜂鸣器长鸣咋办?
求助
作者: 弱电初学者    时间: 2008-9-25 08:46
 蜂鸣器长鸣,说明该稳压电源的转换控制电路正常,逆变器不工作是因保护电路动作所致。用万用表检测电池电压正常,说明故障出在逆变回路。 即:UPS机头坏了,需要维修.