弱电论坛

标题: 请问 师傅GST-LD-8302C型切换模块的工作原理 [打印本页]

作者: 端木    时间: 2008-9-23 18:38
标题: 请问 师傅GST-LD-8302C型切换模块的工作原理
我是新手对   GST-LD-8302C型切换模块不了解  希望高手指点
作者: tanping119    时间: 2008-9-23 19:00

看海湾的说明书也看不懂吗?要是看说明书都看不懂,也就没有办法指点了,还是要研究内部原理?

 


作者: woxiangni1    时间: 2008-9-23 22:33

LD-8302C切换模块是海湾公司多线制专用。每个LD-8302CC+ C-两个与主机多线制盘C+ C-连接。平时C+ C-有个反向17V左右的检测电压。当主机多线制按钮按下后成正的24V电压驱动模块动作。其他的按照模块上的接线排对应接上就行。COM NO NC可以接220V交流。


作者: 端木    时间: 2008-9-25 00:41
标题: 谢谢师傅指点
谢谢师傅指点
作者: peijianchen    时间: 2008-9-25 22:26

你可以在www.gst.com 网站下载GST-LD-8302C说明书,GST-LD-8302C是海湾公司多线制专用切换模块,LD-8302C C+.C-两个接线端子与主机多线制盘C+.C-连接,C+.C-是分极性的,如果接反了,主机多线制盘按钮按下无反应,模块还有可能被烧坏。平时C+ C-有个反向17V左右的检测电压,当主机多线制按钮按下后成正的24V电压驱动模块动作,无源常开点闭合、无源常闭点断开,启动设备一般用无源常开点,控制的设备需设制在自动上,接线特别要注意控制设备如果需要外控电源,接线方法是外控电源一根接NO、另一根接控制箱内消防控制端子、控制箱内消防控制另一端子和COM短接,其他的按照模块上的接线排对应接上就行。COM NO NC可以接220V交流、DC24、AC24等。GST-LD-8302C型切换模块的工作原理概括的说就是:主机多线制盘控制按钮按下,对应的多线模块动作,COM、NO常开点闭合,设备启动,NO、NC常闭点短开,设备停止。

     


作者: 端木    时间: 2008-9-26 19:14
谢谢师傅
作者: 飞黄腾达    时间: 2008-10-5 00:27
谢谢,学到不少东西。
作者: 280811822    时间: 2010-9-16 13:23
现在的多线3线能接8302C吗
作者: zzcpok    时间: 2010-9-25 05:58
谢谢分享
作者: shen0xian    时间: 2010-10-18 15:59
还有一点,大哥们最好看看它允许通过的电流和被控设备的电流,我的建议是再加个继电器,小心点好。
作者: jordan_bai    时间: 2010-10-18 16:02
8302C实际上就是相当于一只继电器

C+、C-是控制端,COM、NO、NC组成一队常开/常闭触点,来连接外接设备




欢迎光临 弱电论坛 (http://bbs.rdzjw.com/) Powered by Discuz! X3.2