弱电论坛
标题: 防火分区与消防联动的关系 [打印本页]
作者: zhbhmily 时间: 2008-9-9 11:18
标题: 防火分区与消防联动的关系
请问防火分区与消防联动系统之间是什么关系呀?
作者: 2391926 时间: 2008-9-9 16:30
我也给你说不清楚啊
作者: 弱电初学者 时间: 2008-9-9 18:21
消防联动设备是火灾自动报警系统的执行部件,消防控制室接收火警信息后应能自动或手动启动相应消防联动设备。
智能建筑中应具备的消防联动设备及其功能
根据建筑设计防火规范和智能建筑防火灭火要求,智能建筑应具备以下全部或部分消防联动设备:
(1)火灾警报装置与应急广播,火灾发生时警示或通知人员安全转移;
(2)消防专用电话,火灾报警,查询情况,应急指挥,能与“119”直通;
(3)非消防电源控制,火灾应急照明和安全疏散指示灯控制;
(4)室内消火栓泵和喷淋水泵,火灾时实施灭火;
(5)消防电梯运行控制;
(6)管网气体灭火系统,泡沫灭火系统和干粉灭火系统,火灾确认后实施灭火;
(7)防火门,防火卷帘,防火阀的控制,火灾时实施防火分隔,防止火灾蔓延;
(8)防烟排烟风机,空调通风设备,送风阀,排烟阀乖,防止烟气蔓延提供救生保障。
消防联动设备的联动要求
火灾发生时,火灾报警控制器发出警报信息,消防联动控制器根据火灾信息管理部联动关系,输出联动信号,启动有关消 防设备实施防火灭火。
消防联动必须在“自动”和“手动”状态下均能实现。在自动情况下,智能建筑中的火灾自动报警系统按照预先编制的 联动逻辑关系,在火灾报警后,输出自动控制指令,启动相关设备动作。手动情况下,应能根据手工操作,实现对应控制。
消防设备及其联动要求见表。 表---消防设备及其联动要求
消防设备 | 火灾确认后联动要求 |
火灾警报装置应急广播 | 1. 二层及以上楼层起火,应先接通着火层及邻上下层 2. 首层起火,应先接通本层,二层及全部地层 3.地下室起火,应先接通地下各层及首层 4.含多个防火分区的单层建筑,应先接通着火的防火分区 |
非消防电源箱 | 有关部位全部切断 |
消防应急照明灯及紧急疏散标志灯 | 有关部位全部点亮 |
室内消火栓系统水喷淋系统 | 1. 控制系统启停 2.显示消防水泵的工作状态 3.显示消火栓按钮的位置 4.显示水流指示器,报警阀,安全信号阀的工作状态 |
其它灭火系统 | 管网气体灭火系统 | 1.显示系统的自动,手动工作状态 2.在报警,喷射各阶段发出相应声光报警并显示防护区报警状态 3.在延时阶段,自动关闭本部位防火门窗及防火阀,停止通风空调系统并显示工作状态
|
泡沫灭火系统 干粉灭火系统 | 1. 控制系统启停 2.显示系统工作状态 |
其它防火设备 | 防火门 | 门任一侧火灾,防火门自动关闭且关门信号反馈回消防控制室 |
防火卷帘 | 疏散通道上: 1.烟感报警,卷帘下降至楼面 1.8m处 2. 温感报警,卷帘下降到底 防火分隔时: 探测器报警后卷帘下降到底 |
防排烟设施空调通风设施 | 1. 停止有关部位空调送风,关闭防火阀并接受其反馈信号 2. 启动有关部位的放烟排烟风机,排烟阀等,并接受其反馈信号 3. 控制挡烟垂壁等防烟设施 |
作者: GaoZhenHui 时间: 2008-9-15 19:53
作者: zhbhmily 时间: 2008-9-16 17:14
多谢
作者: 一切会好的 时间: 2008-9-19 21:47
太好了,我又学到了好多知识
作者: 坏小子 时间: 2008-9-21 12:01
作者: wwwwwwww 时间: 2008-9-21 13:16
作者: peijianchen 时间: 2008-9-21 15:00
楼上的中级工程师你的回帖有错误吧 (8)防烟排烟风机,空调通风设备,送风阀,排烟阀乖,防止烟气蔓延提供救生保障. 防烟排烟风机、排烟阀开,空调通风设备、空调送新风机或阀关,正压送风机、正压送风阀开,防止烟气蔓延提供救生保障.
作者: xdwf 时间: 2008-9-22 11:29
学习
作者: huziaabb 时间: 2008-9-25 10:07
学习了,谢谢
作者: 虚心学习2009 时间: 2009-2-17 09:28
学习了,不错。谢谢。
作者: taohaijin 时间: 2009-2-17 14:52
送风要分新风和正压送风,新风的话要关闭,正压送风连动时要打开的
作者: kinkikids 时间: 2009-2-17 23:25
多谢,受教了
作者: xiaohu1122 时间: 2009-5-27 00:25
看3楼。
作者: 376825001 时间: 2009-5-30 14:53
收藏,学习了
作者: pattis119 时间: 2009-5-31 09:38
学习
作者: 6159430 时间: 2009-12-7 22:09
收藏,学习了
作者: haxf 时间: 2009-12-8 09:54
3楼很专业
作者: IDEAWAN 时间: 2011-3-24 11:35
HBL-2800系列环境监控报警系统描述
1.1面板布置
后面板接口说明:
1:220V AC电源输入口:用来连接电源,为监控设备供电
2:12VDC电源输入口:用于直流电源供电输入,常用于电信基站
3:12VDC电源输出口:用于给采集设备供电使用
4:1-4路采集设备输入口:用于采集设备接入
5:5-8路采集设备输入口:用于采集设备接入
6:高精度温度探头接入:一般用于高范围温度监控使用,不常用
7:报警输出口:用于警号及报警控制
8:报警输出口:用于警号及报警控制
9:RS 232/485接口:串行通讯接口,用来配置环境监控报警系统
10:SIM卡插槽:用来接入移动网络运营商所提供的SIM卡,只支持GSM网络
11:天线输出接口:用于数据及信息交互使用
控制输出接口说明:
控制输出接线端子,定义如下:
DO1-DO8:远程控制输出端。通过发送短信实现该端口的远程开关。
V-、 V+:定义为12V警号端口,可外接声光报警器。
Gnd、Vcc:对外提供12VDC(出厂前设定)供电端口,Vcc为电源正,Gnd为电源地,容量小于1A。
1.2产品特性和规格
1.2.1主要特性
? 市电监控、市电停电/恢复报警
? 市电电压、电流值监控
? 温度、湿度、烟雾、浸水等环境参量报警
? 带干接点输出的UPS、精密空调监控报警
? 可设置4个管理员号码,授权管理人员可以接收报警短信,查询各监控量状态
? 设置操作通过短信互动或设置软件完成
? 安装简单,用户只需要提供一张能正常收发短信的GSM手机卡即可
? 可实行短信远程控制电器电路通断,可实现短信远程开启风机等功能
? 系统具有远程布防/撤防功能
? 有报警输出口,可供其它设备采集
1.2.2规格
? 19英寸1U标准机架式 物理尺寸:440×220×45mm
? 提供状态指示灯,内置电源(电源输入AC 220V 50HZ ) 功耗:500mA
? 德国西门子无线通信模块,支持GSM网络,工作频率:900/1800MHZ双频
? 1路RS232/485通讯接口
? 2路报警警号输出端口
? 8路采集信号接口
? 工作温度:0℃-40℃
? 工作湿度:10%到95%RH无凝结
? 重量:2.0kg
1.3产品功能
HBL-2800系列"环境监控报警系统"为用户提供实用的环境监控和报警功能,
1.3.1监控机房环境参量及智能设备:
系统配备了8路信号输入端口,能够监控包括市电状况、电流、电压、温度、湿度、漏水、烟雾、红外等环境参量;监控带干接点信号输出的UPS、精密空调等智能设备。
1.3.2多方式报警:
短信报警:系统支持4个管理员用户。一旦有告警发生,系统自动给设定的各管理员分别发送报警信息。
当告警取消,系统自动发送恢复正常短信告知管理员。
现场声光报警:系统提供现场110 DB声光报警,提醒现场值班人员(需选配声光报警器)。
1.3.3远程短信查询
全部监控信息查询:发送查询指令到系统,系统自动回复所有被监控参量的值或状态。
指定参量查询:发送查询名称可查询指定的监控参量,系统自动回复其值及其状态。
管理员号码查询:可查询目前已经配置的所有管理员号码。
1.3.4安全
系统具备密码保护功能,只有超级管理员才能对系统进行配置操作。其它管理员只能接收报警和查询信息。
1.4 系统特点
(1) 支持各种智能UPS、空调及其它智能设备的干接点信号输入:如:MGE 、LIEBERT、 EXIDE 、APC、爱克赛等UPS,STULZ、HIROSS、HIREF、ISOVEL等机房精密空调,以及其它各大厂商生产的各种智能UPS、空调及其它智能设备。
(2) 系统可靠性高:系统全部硬件设备均为工控设备,可靠性极高,信号处理器:其平均无故障时间在20万小时以上。模块采用全密封结构,固态封装,可靠性极高,系统软件是机房设备及环境监控中文32位开发,基于实时多任务WINNT操作系统。
(5) 扩充功能及开发式接口:使用本系统软件和修改监控系统无需专业软件知识,用户可因机房变动(设备位置、类型、机房结构等)或因增加设备(在限定范围内)、增加监控点数,自己修改监控系统。
(7) 系统与数据库接口采用最新技术:系统与数据库接口采用最新ODBC技术,使系统从根本上脱离了数据库的限制,也就是可支持各种类型数据库。
(8) 强大的报警处理功能:同一个报警发送给多个号码时,短信会处理先到的事件,其余的事件进入排队列表等待。允许有指定权限的用户查看、修改、清空排队列表。可定义报警时间间隔、报警重复次数、报警恢复时间。
(9) 丰富的报警方式:可根据用户的不同需求定制不同的报警方式,包括专家诊断处理报警信息提示框、手机报警、短信报警报警等。当报警发生时,系统自动根据导致报警的那一项监控内容、那个区域发送具体的文字信息到设定的手机上,及时将故障的详细情况通知有关人员。
深圳市好比力科技有限公司产品事业部
http://www.hbltech.net
诚招全国各区域经销商,请到公司网站申请,获得相关文件
QQ:21373847 E-mail:zj1136@msn.com
TEL:0755-33322082 MOB:13530305655
作者: dms840511 时间: 2011-3-25 16:59
3楼说得好
作者: 八楼 时间: 2011-3-26 08:17
欢迎光临 弱电论坛 (http://bbs.rdzjw.com/) |
Powered by Discuz! X3.2 |