弱电论坛

标题: 防火分区与消防联动的关系 [打印本页]

作者: zhbhmily    时间: 2008-9-9 11:18
标题: 防火分区与消防联动的关系
请问防火分区与消防联动系统之间是什么关系呀?
作者: 2391926    时间: 2008-9-9 16:30

我也给你说不清楚啊


作者: 弱电初学者    时间: 2008-9-9 18:21

  消防联动设备是火灾自动报警系统的执行部件,消防控制室接收火警信息后应能自动或手动启动相应消防联动设备。

  智能建筑中应具备的消防联动设备及其功能

  根据建筑设计防火规范和智能建筑防火灭火要求,智能建筑应具备以下全部或部分消防联动设备:

  (1)火灾警报装置与应急广播,火灾发生时警示或通知人员安全转移;
   (2)消防专用电话,火灾报警,查询情况,应急指挥,能与“119”直通;
   (3)非消防电源控制,火灾应急照明和安全疏散指示灯控制;
   (4)室内消火栓泵和喷淋水泵,火灾时实施灭火;
   (5)消防电梯运行控制;
   (6)管网气体灭火系统,泡沫灭火系统和干粉灭火系统,火灾确认后实施灭火;
   (7)防火门,防火卷帘,防火阀的控制,火灾时实施防火分隔,防止火灾蔓延;
   (8)防烟排烟风机,空调通风设备,送风阀,排烟阀乖,防止烟气蔓延提供救生保障。

  消防联动设备的联动要求

  火灾发生时,火灾报警控制器发出警报信息,消防联动控制器根据火灾信息管理部联动关系,输出联动信号,启动有关消 防设备实施防火灭火。

  消防联动必须在“自动”和“手动”状态下均能实现。在自动情况下,智能建筑中的火灾自动报警系统按照预先编制的 联动逻辑关系,在火灾报警后,输出自动控制指令,启动相关设备动作。手动情况下,应能根据手工操作,实现对应控制。

  消防设备及其联动要求见表。   表---消防设备及其联动要求

消防设备

火灾确认后联动要求

火灾警报装置应急广播

1. 二层及以上楼层起火,应先接通着火层及邻上下层
2. 首层起火,应先接通本层,二层及全部地层
3.地下室起火,应先接通地下各层及首层
4.含多个防火分区的单层建筑,应先接通着火的防火分区

非消防电源箱

有关部位全部切断

消防应急照明灯及紧急疏散标志灯

有关部位全部点亮

室内消火栓系统水喷淋系统

1. 控制系统启停
2.显示消防水泵的工作状态
3.显示消火栓按钮的位置
4.显示水流指示器,报警阀,安全信号阀的工作状态

其它灭火系统

管网气体灭火系统

1.显示系统的自动,手动工作状态


2.在报警,喷射各阶段发出相应声光报警并显示防护区报警状态
3.在延时阶段,自动关闭本部位防火门窗及防火阀,停止通风空调系统并显示工作状态

泡沫灭火系统
干粉灭火系统

1. 控制系统启停
2.显示系统工作状态

其它防火设备

防火门

门任一侧火灾,防火门自动关闭且关门信号反馈回消防控制室

防火卷帘

疏散通道上:
1.烟感报警,卷帘下降至楼面 1.8m处
2. 温感报警,卷帘下降到底
防火分隔时:
探测器报警后卷帘下降到底

防排烟设施空调通风设施

1. 停止有关部位空调送风,关闭防火阀并接受其反馈信号
2. 启动有关部位的放烟排烟风机,排烟阀等,并接受其反馈信号
3. 控制挡烟垂壁等防烟设施


作者: GaoZhenHui    时间: 2008-9-15 19:53

作者: zhbhmily    时间: 2008-9-16 17:14
多谢
作者: 一切会好的    时间: 2008-9-19 21:47

太好了,我又学到了好多知识

 

 


作者: 坏小子    时间: 2008-9-21 12:01

作者: wwwwwwww    时间: 2008-9-21 13:16

作者: peijianchen    时间: 2008-9-21 15:00
     楼上的中级工程师你的回帖有错误吧 (8)防烟排烟风机,空调通风设备,送风阀,排烟阀乖,防止烟气蔓延提供救生保障.     防烟排烟风机、排烟阀开,空调通风设备、空调送新风机或阀关,正压送风机、正压送风阀开,防止烟气蔓延提供救生保障. 
作者: xdwf    时间: 2008-9-22 11:29
学习
作者: huziaabb    时间: 2008-9-25 10:07
学习了,谢谢
作者: 虚心学习2009    时间: 2009-2-17 09:28
学习了,不错。谢谢。
作者: taohaijin    时间: 2009-2-17 14:52
送风要分新风和正压送风,新风的话要关闭,正压送风连动时要打开的
作者: kinkikids    时间: 2009-2-17 23:25
多谢,受教了
作者: xiaohu1122    时间: 2009-5-27 00:25
看3楼。
作者: 376825001    时间: 2009-5-30 14:53
收藏,学习了
作者: pattis119    时间: 2009-5-31 09:38
学习
作者: 6159430    时间: 2009-12-7 22:09
收藏,学习了
作者: haxf    时间: 2009-12-8 09:54
3楼很专业
作者: IDEAWAN    时间: 2011-3-24 11:35
HBL-2800系列环境监控报警系统描述
1.1面板布置
后面板接口说明:

1:220V AC电源输入口:用来连接电源,为监控设备供电
2:12VDC电源输入口:用于直流电源供电输入,常用于电信基站
3:12VDC电源输出口:用于给采集设备供电使用
4:1-4路采集设备输入口:用于采集设备接入
5:5-8路采集设备输入口:用于采集设备接入
6:高精度温度探头接入:一般用于高范围温度监控使用,不常用
7:报警输出口:用于警号及报警控制
8:报警输出口:用于警号及报警控制
9:RS 232/485接口:串行通讯接口,用来配置环境监控报警系统
10:SIM卡插槽:用来接入移动网络运营商所提供的SIM卡,只支持GSM网络
11:天线输出接口:用于数据及信息交互使用
控制输出接口说明:
控制输出接线端子,定义如下:
DO1-DO8:远程控制输出端。通过发送短信实现该端口的远程开关。
V-、 V+:定义为12V警号端口,可外接声光报警器。
Gnd、Vcc:对外提供12VDC(出厂前设定)供电端口,Vcc为电源正,Gnd为电源地,容量小于1A。
1.2产品特性和规格
1.2.1主要特性
? 市电监控、市电停电/恢复报警
? 市电电压、电流值监控
? 温度、湿度、烟雾、浸水等环境参量报警
? 带干接点输出的UPS、精密空调监控报警
? 可设置4个管理员号码,授权管理人员可以接收报警短信,查询各监控量状态
? 设置操作通过短信互动或设置软件完成
? 安装简单,用户只需要提供一张能正常收发短信的GSM手机卡即可
? 可实行短信远程控制电器电路通断,可实现短信远程开启风机等功能
? 系统具有远程布防/撤防功能
? 有报警输出口,可供其它设备采集
1.2.2规格
? 19英寸1U标准机架式  物理尺寸:440×220×45mm
? 提供状态指示灯,内置电源(电源输入AC 220V 50HZ ) 功耗:500mA
? 德国西门子无线通信模块,支持GSM网络,工作频率:900/1800MHZ双频
? 1路RS232/485通讯接口
? 2路报警警号输出端口
? 8路采集信号接口
? 工作温度:0℃-40℃
? 工作湿度:10%到95%RH无凝结
? 重量:2.0kg
1.3产品功能
HBL-2800系列"环境监控报警系统"为用户提供实用的环境监控和报警功能,
1.3.1监控机房环境参量及智能设备:
系统配备了8路信号输入端口,能够监控包括市电状况、电流、电压、温度、湿度、漏水、烟雾、红外等环境参量;监控带干接点信号输出的UPS、精密空调等智能设备。
1.3.2多方式报警:
短信报警:系统支持4个管理员用户。一旦有告警发生,系统自动给设定的各管理员分别发送报警信息。
当告警取消,系统自动发送恢复正常短信告知管理员。
现场声光报警:系统提供现场110 DB声光报警,提醒现场值班人员(需选配声光报警器)。
1.3.3远程短信查询
全部监控信息查询:发送查询指令到系统,系统自动回复所有被监控参量的值或状态。
指定参量查询:发送查询名称可查询指定的监控参量,系统自动回复其值及其状态。
管理员号码查询:可查询目前已经配置的所有管理员号码。
1.3.4安全
系统具备密码保护功能,只有超级管理员才能对系统进行配置操作。其它管理员只能接收报警和查询信息。
1.4 系统特点
(1)  支持各种智能UPS、空调及其它智能设备的干接点信号输入:如:MGE 、LIEBERT、 EXIDE 、APC、爱克赛等UPS,STULZ、HIROSS、HIREF、ISOVEL等机房精密空调,以及其它各大厂商生产的各种智能UPS、空调及其它智能设备。
(2)  系统可靠性高:系统全部硬件设备均为工控设备,可靠性极高,信号处理器:其平均无故障时间在20万小时以上。模块采用全密封结构,固态封装,可靠性极高,系统软件是机房设备及环境监控中文32位开发,基于实时多任务WINNT操作系统。
(5)  扩充功能及开发式接口:使用本系统软件和修改监控系统无需专业软件知识,用户可因机房变动(设备位置、类型、机房结构等)或因增加设备(在限定范围内)、增加监控点数,自己修改监控系统。
(7)  系统与数据库接口采用最新技术:系统与数据库接口采用最新ODBC技术,使系统从根本上脱离了数据库的限制,也就是可支持各种类型数据库。
(8) 强大的报警处理功能:同一个报警发送给多个号码时,短信会处理先到的事件,其余的事件进入排队列表等待。允许有指定权限的用户查看、修改、清空排队列表。可定义报警时间间隔、报警重复次数、报警恢复时间。
(9) 丰富的报警方式:可根据用户的不同需求定制不同的报警方式,包括专家诊断处理报警信息提示框、手机报警、短信报警报警等。当报警发生时,系统自动根据导致报警的那一项监控内容、那个区域发送具体的文字信息到设定的手机上,及时将故障的详细情况通知有关人员。


深圳市好比力科技有限公司产品事业部
http://www.hbltech.net
诚招全国各区域经销商,请到公司网站申请,获得相关文件
QQ:21373847  E-mail:zj1136@msn.com
TEL:0755-33322082  MOB:13530305655
作者: dms840511    时间: 2011-3-25 16:59
3楼说得好
作者: 八楼    时间: 2011-3-26 08:17





欢迎光临 弱电论坛 (http://bbs.rdzjw.com/) Powered by Discuz! X3.2