作者: 弱电初学者    时间: 2008-9-3 08:39

美国阻燃材料标准为ANSI/UL-94-1985 标准  UL94 试验共有五种:

    1. B 级的水平燃烧试验
    2. 94V-0、94V-1、94V-2 级的垂直燃烧试验
    3. 94 5-V 级的垂直燃烧试验
    4. 用辐射板的火焰蔓延指数试验(按ASTME 162 的标准测定这里不作介绍)
    5. 94VTM-0,94VTM-1,94VTM-2 级的垂直燃烧试验(VTM 指极薄的材料这里不作介绍)

详情请看这个文章:阻燃等级的定义


作者: diandao999    时间: 2008-9-3 11:22

补充一点....

国标GB5169规定:

9.3.1在有人照管且环境条件较好的情况下使用的电器设备,同时在不是长期满负载运行状态下,可以采用可耐受650摄氏度温度的火焰而不燃烧的阻燃材料制造。
9.3.2 在有人照管但环境条件较严酷的情况下,或在无人照管但环境条件较好的情况下使用的电器设备,同时在不是长期满负载运行的状态下,可以采用可耐受750摄氏度温度的火焰而不燃烧的阻燃材料制造。
9.3.3 在无人照管且环境条件较严酷的情况下使用的电器设备,同时长期满负载运行状态下,可以采用可耐受850摄氏度的火焰而不燃烧的阻燃材料制造。
 