发表于 2008-9-3 00:52:09 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
华为代理商

本有二台视频服务器,共八路,一台四路,

有一台第一通道,好好的在验收的时候出现故障,运汽不好还是?

突然有几道黑横线跳动,我以为是接头松了,加紧调试,重新焊接,结果一样,换到其它三个好画面的接头上,结果一样,视频服务器的问题排除了,把机子拆下来吧,可能是机子电源接头松了?还是?找原因吧,电源线是直接焊接上的,重新接下,试试,效果好了,可好了不到十分钟,又回到原来样子,几道黑线上下跳动。机子坏了吗?还是?请各位指点。谢谢

QQ:68441323

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
6#
发表于 2008-9-5 17:15:10 | 只看该作者
华为代理商

你看下摄相的电源,是不是电源不稳定

你看下摄相的电源,是不是电源不稳定
5#
发表于 2008-9-4 09:50:07 | 只看该作者
华为代理商

换个摄像机试下,

4#
发表于 2008-9-3 12:16:19 | 只看该作者
华为代理商
建议检查线路
3#
发表于 2008-9-3 10:39:07 | 只看该作者
华为代理商
附近有干扰源码
2#
发表于 2008-9-3 09:29:06 | 只看该作者

楼上朋友的摄像机供电是否集中用一个电源? 重点在于电源滤波和稳压不良,应该考虑更换质量优良的电源。

另外:摄像机内部主板也会有滤波稳压电路,如果此部分电路不好,也可能造成这种现象。