1、卷帘门的工作原理

2、常见故障


作者: 弱电初学者    时间: 2008-9-1 08:27
   防火门是指在一定时间内能满足耐火稳定性、完整性和隔热性要求的门。它是设在防火分区间、疏散楼梯. 间、垂直竖井等具有一定耐火性的防火分隔物。 

    防火门有什么作用?防火门除具有普通门的作用外,更具有阻止火势蔓延和烟气扩散的作用,可在一定时间内阻止火势的蔓延,确保人员疏散。

-------------------防火卷帘门-------------------

防火卷帘门是一种现代建筑的消防安全门,其电气系统中配置烟感、温感和热感应元件的控制信号以配合消防控制中心实现联动,同时设置现场紧急控制装置以保证火灾发生时人员的安全撤离;尤其广泛运用于现代化智能综合大楼和消防要求严格场合的建筑。防火卷帘都具有开闭机、帘面、控制器等重要部件。产品结构合理,防火性能优良。其中内冷式汽雾特级防火卷帘与国内外同类产品相比,具有优良的耐火隔热性和耐火完整性,耐火极限长达几个小时以上,背火面温升低、耗水量小,是传统防火卷帘的理想替代产品。


-------------------防火卷帘门实物图-------------------

防火卷帘门系统容易出现的问题,产生的原因,简单的处理办法
(1)防火卷帘门不能上升下降。原因:可能为电源故障、电机故障或门本身卡住。处理办法:检查主电、控制电源及电机,检查门本身。
(2)防火卷帘门有上升无下降或有下降无上升。原因:下降或上升按钮问题,接触器触头及线
圈问题,限位开关问题,接触器联锁常闭触点问题。处理办法:检查下降或上升按钮,下降或上升接触器触头开关及线圈,查限位开关,查下降或上升接触器联锁常闭接点。
(3)在控制中心无法联动防火卷帘门。原因:控制中心控制装置本身故障,控制模块故障,联动传输线路故障。处理办法:检查控制中心控制装置本身,检查控制模块,检查传输线路。


作者: 天使的右臂    时间: 2008-9-10 10:55
向二楼学习
作者: lihuining    时间: 2008-9-13 15:11

图片很漂亮!


作者: 主席    时间: 2008-9-14 00:29
畅所欲言
作者: GaoZhenHui    时间: 2008-9-15 19:22
好..
作者: huadian    时间: 2008-9-22 10:34

好东东

 

 

 


作者: lyyyangyang    时间: 2008-9-22 21:19
简单的学习一下.
作者: xuexi    时间: 2008-9-23 14:37

好不错!


作者: mxmin    时间: 2008-9-23 20:23
下一个看看,顶一下.
作者: bbqq    时间: 2008-9-24 23:34
学习中
作者: 421430608    时间: 2008-9-29 16:20
谢谢
作者: wyf877986217    时间: 2008-9-30 16:51

很漂亮

 


作者: iyegucheng    时间: 2008-10-1 11:21
不错
作者: 主席    时间: 2008-10-3 19:07
2楼的高,,人人为我,我为人人!
作者: 牛顿    时间: 2008-10-3 19:20
向二楼学习
作者: cjc19851115    时间: 2008-12-9 09:48
严重感谢
作者: 尼姑出嫁    时间: 2008-12-9 12:59
学习ing
作者: loveyn123456    时间: 2009-10-31 09:37
第一次来看

学习中
作者: zhouyuchang007    时间: 2010-4-29 00:18

作者: lijianjunus    时间: 2010-6-28 10:15
不错,学习了
作者: HAHA消防    时间: 2011-6-22 22:30
想请问下,防火卷帘很重,上升靠电机带动的话,下降是完全靠自重吗?需不需要或怎样控制速度的?刹车什么情况会出现失灵或故障,如何避免和修复?
作者: xiabin    时间: 2011-6-27 22:25
我今天以遇到过问题有道防火卷帘通电之后一会上一会下后来拆去探头还是这样不知是控制箱那个部位出了问题还待解决
作者: yaogunyue    时间: 2011-6-27 23:26
目前正在一个项目调试自动报警系统,包括卷帘门。一期用了开关量控制卷帘门,但是一个模块控制多个门会出现问题,电来回的串,造成门乱动。二期还是采用了24V控制,一个模块带多个门,也没问题了。感觉还是24V控制稳定些。不知大家是不是也碰到过同样问题
作者: zch12103    时间: 2011-7-5 16:53
可以更详细阐述否?防火卷帘按照不同形式有不同的分类,单开、双开、折叠、卷起等等

一般,防火卷帘出故障,主要排除主电源/24V消防联动电源,检查控制模块及线路
作者: 么家立    时间: 2011-7-5 17:42
今天我们这有道卷帘门自己降下来了 中控室也接到了信号 随后到现场就是付不了位 升上去自己又下来 讯响器还一直在响 是什么原因呢 求高手解答
作者: weipengtao    时间: 2011-7-19 15:27
卷帘门上升的时候声音异常。。有人知道怎么回事吗??