标题: 利达消防设备的替换
小弟刚入行不久,现做维保工作。请教各位大侠利达主机JB-QB-LD128E(Q)所装手报(LD2000E-A)能否用(LD2000B-D)或(LD2000C-D)代替?谢谢
作者: 弱电初学者    时间: 2008-8-28 08:50

LD2000E-A 是报警按钮带电话插孔。因此,您必须先弄清楚已装的LD2000E-A是否使用了电话插孔功能,替换的产品必须满足功能才可以。

LD2000C-D可直接启动消防泵.


作者: maoru    时间: 2008-8-29 16:15

用不来的,K/E产品是2个型号,

 


作者: 主席    时间: 2008-10-3 19:37

不是一个频道的

 


作者: 牛顿    时间: 2008-10-3 19:42
一个系列的可用
作者: 一切会好的    时间: 2008-10-3 22:51

你们做这行可真行呀!

我这小区也用的是利达的机子,可是我从来不去注意是什么型号的,可能是我太没用了!

我也不知道多久才能赶上你们呀

 


作者: luxiaozheng    时间: 2008-10-12 16:30
呵呵,我还没用,在资料收集中
作者: 清风笑    时间: 2008-10-12 20:03
同系列的才可以用。
作者: 620026731137    时间: 2008-10-19 15:15
别急,慢慢来,一切会好的!
作者: wwwwwwww    时间: 2008-10-25 20:21
两种型号的总线电压不一样
作者: じ☆veve℡缘    时间: 2012-4-16 20:06
一个是K系列的老产品,一个是E系列的新产品两个系统部一样不可以的  ,张三的帽子怎么可能戴在李四的头上啊