根据综合布线系统的设计规范要求,综合布线系统的线缆必须与电磁干扰源保持一定的距离,以减少电磁干扰的强度。对于综合布线系统常用的非屏蔽双绞线,没有屏蔽层,抗干扰能力较弱些,因此在布设时必须注意与建筑物内的电力线、电动机、变压器等干扰源保持一定的间距,如表1所示给出了双绞线电缆与干扰源最小的距离。
干扰源类别 | 线缆与干扰源接近的情况 | 间距(mm) |
小于2KVA的380V电力线缆 | 与电缆平行敷设 | 130 |
其中一方安装在已接地的金属线槽或管道 | 70 | |
双方均安装在已接地的金属线槽或管道 | 10 | |
2KVA~5KVA的380V电力线缆 | 与电缆平行敷设 | 300 |
其中一方安装在已接地的金属线槽或管道 | 150 | |
双方均安装在已接地的金属线槽或管道 | 80 | |
大于5KVA的380V电力线缆 | 与电缆平行敷设 | 600 |
其中一方安装在已接地的金属线槽或管道 | 300 | |
双方均安装在已接地的金属线槽或管道 | 150 | |
荧光灯等带电感设备 | 接近电缆线 | 150-300 |
配电箱 | 接近配电箱 | 1000 |
电梯、变压器 | 远离布设 | 2000 |
fficeffice" />
综合布线系统的光缆与其他管线之间的距离也有统一的规定,具体可以参见表2所示。
按近的管线类型 | 与管线水平布设时的最小间距(mm) | 与管线交叉布设时的最小间距(mm) |
保护地线 | 50 | 20 |
市话管道边线 | 75 | 25 |
给排水管 | 150 | 20 |
煤气管 | 300 | 20 |
避雷引下线 | 1000 | 300 |
天然气管道 | 10000 | 500 |
热力管道 | 1000 | 500 |
根据上表数据可以看出,在选择光缆布设路由时,尽量远离干扰源,确实无法避免的最好采取与管线交叉的布设方式,这样可以减少干扰。