       摄像机统计表
工程名称:灵山三期工程配套接待中心  编制日期:2008年6月30日
楼号半球摄像机电梯摄像机室外球型摄像机室内球型摄像机枪式摄像机
酒店客房1#5711">00015
酒店客房2#3#
酒店客房5#6#5100016
酒店客房7#
公寓式酒店8#380000
公寓式酒店9#10#410000
酒店主楼440010
地下室37210830
室外003500
合计2682112)">35961394

工程名称:灵山三期工程配套接待中心  
房型网络点位电话点位电视点位
双标房349间3471047347
单标间140间140420140
套房6间122424
连通房6间123612
残疾人房1间131
7#一层酒管办公室28304
主楼606040
地下室727210
贵宾厅407657
贵宾楼243024
会议中心   
合计7381798661

  看看安装调试要多少钱 谢谢大家了 想讲多少都没有关系  我在里面看说说的最接近 下面还有设备没有算在内 在后面文章里面 其中 电视不是我安装。  最后还有一个机房20台监视器 和一个大屏幕


作者: jiangjianwu    时间: 2008-8-15 04:01

根据前面我跟你说的标准,安装调试费用合计:260890元+税+适当的额外费用


作者: jiangjianwu    时间: 2008-8-15 04:06
哦对了,机房的钱没加,随便再加点吧.这个价位基本上能做得出来了啊
作者: 艾斯卡普    时间: 2008-8-15 08:26
因其施工大部分在室内,且都是大楼垂直干线和水平干线上,因此相对于其它室外工程来说,虽然此方案中点位极多,但成本并不会很高。 初估得20-30万的费用,不含材料、运输费、后期维护费等,另外:如果不能完工后结清帐,建议报价还应该考虑加高点。酒店工程很难做,到最后可能给你很多消费券,不能结现金。