我单位 门禁联网是用485方式的 距离大概是500米 这路控制器一共有6个 1-最近 6-最远 连接方式是拉手的  当用软件巡检控制器时 其中3 4 5 不通 1 2 5 6 正常巡检 把 3 4 5 控制器拿到电脑前直接连接485 是可以连通的 安装回去就不行了 很不理解是怎么回事 请高手指点
作者: a654229034    时间: 2017-5-29 13:08
控制箱接法手拉手是怎么接法?有没有接错, 是1控制箱接下2控制箱,在2控制箱接3控制箱
作者: 流浪天际    时间: 2017-6-26 20:09
接线方式错误