随着社会的发展,科学技术的不断进步以及城市用地的紧张,城市建筑越发向高层发展。现代城市中超高层建筑亦是屡见不鲜。一栋超过100米的建筑物,一般情况其年预计雷击次数超过0.25次,应划为二类防雷建筑物,防雷措施罗列如下:
建筑物应设防直击雷的外部防雷装置,并应采取防闪电电涌侵入的措施。建筑物应设内部防雷装置,并应符合下列规定:在建筑物的地下室或地面层处,以下物体应与防雷装置做防雷等电位连接。包括建筑物金属体、金属装置、建筑物内系统及进出建筑物的金属管线;外部防雷装置与建筑物金属体、金属装置、建筑物内系统之间,尚应满足间隔距离的要求;当建筑物内系统所接设备的重要性高,以及所处雷击磁场环境和加于设备的闪电电涌无法满足要求时,应采取防雷击电磁脉冲的措施。
第二类防雷建筑物外部防雷的措施,宜采用装设在建筑物上的接闪网、接闪带或接闪杆,也可采用由接闪网、接闪带或接闪杆混合组成的接闪器。接闪网、接闪带应沿屋角、屋脊、屋檐和檐角等易受雷击的部位敷设,并应在整个屋面组成不大于 10 m×10 m或 12 m ×8 m的网格;当建筑物高度超过 45 m时,首先应沿屋顶周边敷设接闪带,接闪带应设在外墙外表面或屋檐边垂直面上,也可设在外墙外表面或屋檐边垂直面外。接闪器之间应互相连接。屋面的金属物体可不装接闪器,但应和屋面防雷装置相连,在屋面接闪器保护范围之外的非金属物体应装接闪器,并和屋面防雷装置相连。
外部防雷装置的接地应和防雷电感应、内部防雷装置、电气和电子系统等共用接地装置,并应与引入的金属管线做等电位连接。外部防雷装置的专设接地装置宜围绕建筑物敷设成环形接地体。
利用建筑物的钢筋作为防雷装置时应符合下列规定:建筑物宜利用钢筋混凝土屋顶、梁、柱、基础内的钢筋作为引下;高层建筑应做明装接闪器。当基础采用硅酸盐水泥和周围土壤的含水量不低于 4%及基础的外表面无防腐层或有沥青质防腐层时,宜利用基础内的钢筋作为接地装置。当基础的外表面有其他类的防腐层且无桩基可利用时,宜在基础防腐层下面的混凝土垫层内敷设人工环形基础接地体。敷设在混凝土中作为防雷装置的钢筋或圆钢,当仅为一根时,其直径不应小于 10 mm。被利用作为防雷装置的混凝土构件内有箍筋连接的钢筋时,其截面积总和不应小于一根直径 10 mm钢筋的截面积。利用基础内钢筋网作为接地体时,在周围地面以下距地面不应小于 0.5 m。构件内有箍筋连接的钢筋或成网状的钢筋,其箍筋与钢筋、钢筋与钢筋应采用土建施工的绑扎法、螺丝、对焊或搭焊连接。单根钢筋、圆钢或外引预埋连接板、线与构件内钢筋的连接应焊接或采用螺栓紧固的卡夹器连接。构件之间必须连接成电气通路。
建筑物防雷电感应的措施应符合下列规定:建筑物内的设备、管道、构架等主要金属物,应就近接到防雷装置或共用接地装置上。平行敷设的管道、构架和电缆金属外皮等长金属物,其净距小于100mm时,应采用金属线跨接,跨接点的间距不应大于30m;交叉净距小于100mm时,其交叉处也应跨接。建筑物内防闪电感应的接地干线与接地装置的连接,不应少于2处。
高度为100m的建筑物,其高度超过45m,除屋顶设置相应的外部防雷装置外,尚应采取下列措施:对水平突出外墙的物体,当滚球半径 45 m球体从屋顶周边接闪带外向地面垂直下降接触到突出外墙的物体时,应采取相应的防雷措施。建筑物高于80m以上的部位应防侧击,防侧击应符合下列规定: 在建筑物80m以上的部分,各表面上的尖物、墙角、边缘、设备以及显著突出的物体,应按屋顶的保护措施考虑;接闪器应重点布置在墙角、边缘和显著突出的物体上;外部金属物,当其最小尺寸满足要求时,可利用其作为接闪器,还可利用布置在建筑物垂直边缘处的外部引下线作为接闪器。外墙内、外竖直敷设的金属管道及金属物的顶端和底端,应与防雷装置等电位连接。