想请朋友帮忙算下用什么样的电线
[打印本页]
作者:
shenmeshenme
时间:
2016-7-19 18:53
标题:
想请朋友帮忙算下用什么样的电线
绘图1.jpg
(142.86 KB, 下载次数: 29)
下载附件
保存到相册
2016-7-19 18:47 上传
绿色的地方是监控室,在一楼,黄色的线是2,3,4,5楼,每层楼安装4个监控摄像机,摄像机均采用前端变压,在摄像机附近安装12V 2A的直流变压器。黄色的线是每层走廊,长度约为70米,每个摄像机间隔25米左右,每层楼高5米,现在想从监控室出去一组单芯铜线,沿着红色的线直接到五层的走廊,然后每层都用一条1.0平方的铜包铝的RVV2*1.0的护套线把每层的四台摄像机并联,然后四条走廊的黄色线并联到红色的单芯铜上,而且,这条红色的单芯铜上还要给3台TPLINK的16口千兆交换机供电,我想知道这组单芯铜,我用2.5平方的够用不?怎么计算,谢谢大家啦。
作者:
zlh2156
时间:
2016-7-20 08:34
你把单个摄像机的功率*摄像机的数量再加上交换机的功率*交换机的数量的总和除以220得到的是总线的电流,再根据电流的大小确定用什么样的线材。一般来说1平方的铜线的电流最大为5A。
作者:
shenmeshenme
时间:
2016-7-20 15:58
自己顶一下,希望有人来帮忙
作者:
shenmeshenme
时间:
2016-8-2 15:12
不用考虑电压降吗
作者:
浙江恒信科技股份
时间:
2016-8-7 19:56
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者:
浙江恒信科技股份
时间:
2016-8-7 19:57
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者:
浙江恒信科技股份
时间:
2016-8-7 19:57
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者:
pengbing8
时间:
2016-8-14 14:34
2.5有点奢侈了,1.5足以