ffice 我们可以先通过以下公式估算出UPS系统蓄电池平均放电电流: 蓄电池平均放电电流I≈UPS负载功率P÷(Ev×η) 其中蓄电池组平均放电电压Ev可取蓄电池组标称电压与放电终止电压的中间值(标称12V的单块蓄电池平均放电电压取11.25V),UPS效率η一般取0.8。 求出电池平均放电电流后,再算出放电倍率(放电倍率=放电电流÷蓄电池标称容量),即可从电池在各温度下放电曲线图上查出相应的放电时间。如果没有蓄电池放电曲线图,可依据以下规律估算放电时间(蓄电池放电时间=蓄电池放电容量÷蓄电池平均放电电流): 放电倍率为0.05C时,蓄电池放电容量≥标称容量(环境温度25℃) 放电倍率为0.1C时,蓄电池放电容量≈0.95倍标称容量(环境温度25℃) 放电倍率为0.2C时,蓄电池放电容量≈0.85倍标称容量(环境温度25℃) 放电倍率为0.3C时,蓄电池放电容量≈0.8倍标称容量(环境温度25℃) 放电倍率为0.4C时,蓄电池放电容量≈0.75倍标称容量(环境温度25℃) 放电倍率为0.5C时,蓄电池放电容量≈0.7倍标称容量(环境温度25℃) 放电倍率为0.6C时,蓄电池放电容量≈0.65倍标称容量(环境温度25℃) 放电倍率为0.8C时,蓄电池放电容量≈0.55倍标称容量(环境温度25℃) 放电倍率为1C时,蓄电池放电容量≈0.4倍标称容量(环境温度25℃) 放电倍率为2C时,蓄电池放电容量≈0.3倍标称容量(环境温度25℃) 以杭后分公司为例:UPS负载功率1400W,蓄电池组平均放电电压Ev=90V(8块标称12V100AH的蓄电池串联,平均放电电压11.25×8=90V)。 蓄电池平均放电电流I≈1400÷(90×0.8)≈19.4A 放电倍率=19.4÷100≈0.2C, 此放电倍率下,蓄电池组放电容量≈0.85倍标称容量。 UPS系统蓄电池放电时间≈(0.85×100)÷19.4≈4.38小时。 |