标题: DCS机房的接地怎么处理? [打印本页]

作者: lyhlovewen    时间: 2008-8-6 13:25
标题: DCS机房的接地怎么处理?
我想请问 DCS机房的接地都有哪些?这些接地之间的处理关系是怎么样的?
作者: 弱电初学者    时间: 2008-8-6 14:25

  1、进入DCS机房的金属管道、金属电缆槽必须作等电位连接。DCS机房内用4*40mm铜排做成环型的接地汇流排,与机房专用接地排可靠连接。
  2、所有DCS机柜不允许各机柜间进行联接后再接地。必须利用各机柜的接地螺栓采用25mm2的多股双色线单独与机柜下方接地汇流排可靠连接。各个操作台同样必须利用各机柜的接地螺栓采用25mm2的多股双色线单独与机柜下方接地汇流排可靠连接。

 


作者: lyhlovewen    时间: 2008-8-11 12:18
[quote user="弱电初学者"]

感谢你的回复,我有点不明白的是,第2条里面的“所有DCS机柜不允许各机柜间进行联接后再接地”是为什么?


作者: tzxxxx    时间: 2008-9-1 15:31

学习