弱电论坛

标题: 卷帘门的问题 [打印本页]

作者: 73281342    时间: 2008-8-5 15:46
标题: 卷帘门的问题
我的一个经验,我在施工中遇见一个问题10个卷帘门用一个控制按扭控制上.下.停让10个门同步.但出现一个问题它们并不同步.调试的时侯一个一个调好的,但是把它们和起来就不同步了.最后查出问题所在,就是它们控制总线不在同一总线之上.这个问题费了我一整天的时间.
作者: 艾斯卡普    时间: 2008-8-5 17:28

楼主的控制方案没有完全说明清楚,是否从主机上通过总线控制10个模块,利用这个对应输出模块控制卷帘门?

如果不在同一总线上,应该也不会造成这种不同步现象,因为控制顺序只与程序有关,与总线应该是无关。 楼主您现在是如何解此问题的?


作者: maoru    时间: 2008-8-5 21:09
照说同一台机器,不同回路的控制模块,在接到同一指令的情况下,发出动作的时间不会有太大的差别。
作者: 73281342    时间: 2008-8-6 12:17
我说的是用一个控制模块控制,另一个我说的控制总线是强电控制按扭的控制总线.也就是说这10 个卷帘用这一个控制按扭控制.就是把这10个卷帘的上下,停及总线全部并起来,它的总线必须在同一根380v上.
作者: maoru    时间: 2008-8-6 15:58

照你这么说是原来是接在不同380V电源线上造成负载不同才引起这样的问题,先前你表诉不清楚