弱电论坛

标题: 如题,800监控点位全用POE供电能实现不? [打印本页]

作者: 可怕的人    时间: 2015-7-23 10:04
标题: 如题,800监控点位全用POE供电能实现不?
本人才毕业小白一名,初到公司接到一个大项目负责设计,刚才听别人说我的监控点位有点多,不能采用POE供电怕不稳定。忘大神些指点下。

作者: 宙视达矩阵    时间: 2015-7-27 10:38
这么大的项目肯定不能使用POE了,
作者: 道不远人    时间: 2015-7-29 16:38
POE供电,建议用在小型系统。系统越大,问题点越多,所以还是要慎重!
作者: 上海没有夜    时间: 2015-7-30 14:06
不能,不建议poe供电,造价也高
作者: 你看不见我?    时间: 2015-8-13 14:07
可以用集中供电!
作者: 地上打个洞    时间: 2015-8-16 12:56
可以局部用 线路超过50米还是别用了  容易供电不足
作者: 开心果000    时间: 2015-8-21 15:50
根据摄像机的数量、功率和距离,划分区域,每一区域一根220V主电源。POE只适合数量少距离短的方案。
作者: 斜阳余晖    时间: 2015-8-22 14:46
抗情况定吧  
作者: 东野桑田    时间: 2015-9-20 21:15
不能,我建议用一对一,集中供电也得看你的现场可以不
作者: kaladijia    时间: 2015-10-9 00:26
POE供电与集中供电并非一个含义。
POE供电指直接用网线供电。网线有4对双绞线共8根线。100Mbps网线只使用两2对双绞线,另2对双绞线。而POE供电就是利用剩下的2对双绞线。
POE供电源一般是POE交换机。或者专门的POE电源,它上面有两个网线口,一个是普通的网线口,另一个POE口是具有供电功能的网线口。

有实用意义的是使用POE交换机。例如4口POE交换机,它有4个POE网口和1个普通网口。它能为4个摄像头供电,这样就省略4个摄像头的电源线路。使用POE电源只能为一个摄像头供电。


所谓怕不稳定的说法是错误的。因为POE供电不是集中供电。
例如4口POE交换机,它只是为4个摄像头。摄像头功率非常小,完全在POE供电承受范围内。POE对稳定性没有任何影响。

不过使用POE供电需要注意,从POE口到摄像头的网线长度需要严格控制。

作者: yunlei502    时间: 2016-3-22 10:25
这的确是个纠结的问题,主要是网线长度,还是看实际情况结合着使用好




欢迎光临 弱电论坛 (http://bbs.rdzjw.com/) Powered by Discuz! X3.2