标题: 美的变频空调开机2分钟左右保护,显示通讯故障 [打印本页]

作者: lg1023    时间: 2015-7-21 11:13
标题: 美的变频空调开机2分钟左右保护,显示通讯故障
原因分析:经检查,室外电源板输出电压DC308V,室外主板输出正常,几分钟后外主板指示灯以2Hz闪,电源输入端插件和压缩机电源线插件接触良好,用欧姆档测量电源输入端和VUW三端阻值正常,压机三端阻值正常,重新开机故障依旧,最后发现此机是加长管路,连接线加长,折开保扎带发现连接线连接很好,只是有一点潮,擦干后机器正常
解决措施:重新接线,并做好防水防潮措施。 经验总结:虽然连接线用防水胶带包扎,但今年雨水较大,造成信号连接线接处受潮导致信号受干扰,传输不正常,出现通信保护。