E1室内环境温度传感器保护 | E1 | 1.查室内环境温度传感器是否短路或开路。2.换内板 | |||||
E2室内盘管温度传感器保护 | E2 | 1.查室内盘管温度传感器是否短路或开路。2.换内板 | |||||
压力保护 | E6 | 维修之家提供 | |||||
E7电源低电压保护 | E7 | 1.查内板电阻R2是否烧坏。若烧坏,换电阻即可。2.查内板TV-01原副边线圈是否断路,若断路,则换TV-01。 | |||||
E8面板与内机通信故障 | E8 | 1.查内板电阻R13是否烧坏。若烧坏,换电阻即可。2.查内板L2、L3线圈是否断路,若断路,则换L2、L3即可。3.根据实际电网情况,考虑将L2、L3分别用短接线短接。 | |||||
不开机 | 1.查变压器是否烧坏。正常则进入下一步。2.查电源滤波器LX102是否腿断,若是换LX102。3.查保险丝烧否,若是,则换保险丝。4查+5V,+12V电源正常,内电脑板在测短接内板XT2端子,仍不工作,可判定单片机损坏,换内电脑板。 | ||||||
制热外风机时开时停 | 属空调器正常保护,向用户解释清楚。 | ||||||
不制冷 | 压机继电器坏。 | ||||||
压机工作不制热 | 换向阀继电器坏。 | ||||||
外风机不转 | 风机继电器坏。 | ||||||
内风机不转 | 内板风机输出继电器坏。 |