作者: shishile    时间: 2008-7-31 10:02
标题: 混凝土暗配管施工中应注意哪些事项?

如题


作者: cherry1975    时间: 2008-7-31 10:27

需注意土建结构要求,如果是在浇筑楼板中敷设一般会放在两层钢筋中间,尽量敷设的管子不要交叉.还有管口需用布或其它易拆除的东西密封,直角弯不要太多,在灯位或暗盒的模板上要做标记,这样在模板拆除后才能比较准确的找到位置,再就是在靠近钢筋和已做好的墙及混凝土柱一定要保留一点空隙,这样对土建的结构破坏性小,大概这些吧,哦还有一点,在做之前根据设备位置要计划一下敷设的路径


作者: 弱电起子    时间: 2008-7-31 11:12
学习中
作者: diandao999    时间: 2008-7-31 11:57
[quote user="shishile"]

如题

[/quote]

 

补充一点...

1.应当在浇灌混凝土前(预制板可在铺设后),将一切管路、接线盒和电机、电器、配电箱(盘)的基础安装部分等全部配好;
2.钢管的外径若超过混凝土厚度的1/3时,不可将配管埋在混凝土内;
3.主钢筋若是一个方向时,尽可能使钢管与主钢筋平行;
4.管口、箱盒处应做好防堵塞措施;
5.在浇灌混凝土时,为防止管子和接线盒移位及塑料配管防止断裂,所以必须加以固定和加强监护。


作者: 弱电初学者    时间: 2008-7-31 14:49
楼上几位回复真是完整无缺;提醒大家一下,设计暗管时,多留点余量,以免将来不够用,我们在工程中,经常碰到这种不够用的情况。
作者: chenzhida    时间: 2008-7-31 21:43
建议你多看点施工规范之类的书籍
作者: zhou327    时间: 2008-7-31 21:51

谢谢分享!!