标题: 消防用电设备在火灾发生时连续供电时间是多少? [打印本页]
作者: shishile 时间: 2008-7-27 18:32
标题: 消防用电设备在火灾发生时连续供电时间是多少?
求助大家了
作者: diandao999 时间: 2008-7-27 20:13
[quote user="shishile"]求助大家了[/quote]
在最新《民用建筑电气设计规范》(JGJ16-2008)的13.9.17条中各类消防用电设备在火灾发生期间最少连续供电时间应满足表13.9.17要求:

-
2008-07-27_183342.jpg
(64.65 KB, 下载次数: 1)
作者: 天使的右臂 时间: 2008-7-28 08:27
谢谢二楼
作者: chenyulin8888 时间: 2008-8-10 17:09
了解了
作者: zlq249712580 时间: 2008-8-14 09:21
但是在一些厂房就要求大于90分钟
作者: zqandgod 时间: 2008-8-18 15:22