弱电论坛

标题: 担心做的线性电源满足不了设备负载的要求 [打印本页]

作者: cuiyongliang    时间: 2015-3-20 08:33
标题: 担心做的线性电源满足不了设备负载的要求
请问一个问题,现场有个设备,电源坏了是开关电源,想自己焊一个简单的线性稳压电源,曾经观察到开关电源上负载最大电流为1A,我现准备装的线性电源找到的一个变压器标称的最大输出电流为1.5A,可以用来代替原来的开关电源么?


作者: 倾国倾城    时间: 2015-3-20 10:52
可以替代,但是线性电源的发热都是有点大的,




欢迎光临 弱电论坛 (http://bbs.rdzjw.com/) Powered by Discuz! X3.2