问大家个问题 相邻的三个小区 属于同一个甲方开发的 消防控制室是否可以合用?
新规范要求一台火灾报警控制器不超3200个点,
这三个小区合用的话 要很多个主 。
作者:
tanping119
时间:
2015-3-3 13:01
首先肯定的说是可以合用一个消防控制中心的,但是,,主机可以是多台他们采用联网的方式构成一套控制中心报警系统,
规范是这样要求的《3 设置两个及以上消防控制室的保护对象,或己设置两个及
以上集中报警系统的保护对象,应采用控制中心报警系统。》