标题: 双绞线监控注意事项
现在的监控是网络监控的天下,但偶然还是有一些老的监控系统需要维修。最近给松江万达广场增加了几路模拟监控,因为布线工艺问题,无法使用视频线,最后采用了双绞线。
双绞线监控,尽量不要用在大型的系统上,小系统上用用还是可以的,效果也不错,基本上看不出来和视频线的区别。下面总结如下:

1、网线选择
网线一定要用好一些的网线,纯铜是起码的,最好是品牌网线。因为品牌网线的护套比较好,在拉线的过程中不容易破皮。

2、PVC管问题
套管也是必须的。注意两点:
1)室外布线,直接和弯头一定打上胶水,做到彻底防水;
2)弯头和直接一定用更好的。上海环梦亚公司的经验,弯头和直接的质量,甚至比PVC管更重要,因为质量不好的直接或者弯头,在施工过程中容易破损。

3、双绞线的接线问题

距离长,则接线无法避免,也注意两点:
1)接头的地方用一个防水盒,安装和检修方便;
2)接头的地方用热缩管套一下。

4、双绞线传输器的选择
我只做过300米以内的,所以有源传输器没有用过。上海环梦亚公司的经验:前端用单个的双绞器,但后端可以用那种8路或者16路套装的,可以固定在机柜上,这样看上去很整齐,维修也方便。



欢迎转载:http://www.huanmengya.cn/articleinfo/detail_6_16_216.aspx。更多的安防资料,可以访问http://www.huanmengya.cn