我家10层准备自己安装监控系统,每层1-2个头。每层楼都是走廊上用的,该用什么款式的摄像头好?一楼两个要防水的。。主机该用什么好?谢谢各位大侠帮忙!!!

 

补充求救:我打算每层装两个(因为走廊比较长,选小镜头又照不到远。大的近的又怕不清),主机放在二楼(我自己住二楼)每个摄像头都分别拉根视频线到二楼主机。.一楼大门装两个(两个门,一个公用的,一个自己上二楼的).

我要买的东西:24路硬盘录像机,显示器,75-3线2捆,BNC接头36个,半球红外摄像头16,枪式摄像头2个,摄像头电源18个.

我这样买对嘛?各位热心的高手们还有什么指点..帮忙小弟.!我第一次装..有什么要注意的?


作者: 弱电初学者    时间: 2008-7-24 16:08
可以考虑:一楼入口一个摄像点,其它楼层每层一个摄像点,共计11点。  硬盘录像机选择嵌入式12路;另配一硬盘,一显示器;走廊可考虑红外半球摄像机,防水的可以考虑红外防水一体摄像机.
作者: smnc    时间: 2008-7-24 16:56
非常感谢。!!!我还想问问线买国标75-3的线来连接摄像头和录像机足够嘛?
作者: zwl521    时间: 2008-7-24 21:23

十层的话,假如(我只能用假如因为你提供的信息太少)录像机放在5层,先通过弱电井(假如有的话)这样最省线,最远的都超不过100米用75-3的没问题。还有你的楼道的两端如果有窗子的话,注意不要让摄像机对着窗子,防止逆光现象。


作者: smnc    时间: 2008-7-24 22:33
谢谢.提醒.!
作者: smnc    时间: 2008-7-29 11:42

哪位高手帮帮忙。..马上要装了.


作者: ikingf    时间: 2008-7-30 11:35
请我去帮忙啊