每半年定期检查、测试的方法及步骤fficeffice" />
1、前期检查步骤同“每日检查步骤”1—15项。
2、解除瓶头阀和区域选择阀上的电磁启动器,于接线下装设24V测试灯泡。
3、将机械式启动器(瓶头阀)由钢瓶上拆下。
4、目视检查烟烙尽钢瓶瓶头阀阀体各组件有无裂痕或变形。
5、用泡沫混合液抹于钢瓶各接线处检查钢瓶有无泄漏现象。
6、手动检查钢瓶固定座,钢瓶的固定夹具有无松动现象。
7、目视检查各电器配管有无锈蚀、变形或裂痕。
8、手动检查各电器配管的固定架或夹具无松动现象。
9、使用万用电表检查24V电源箱电源的供应是否独立且连续不断。
10、手动检查442R控制盘的各接线是否有松动现象。
11、使用万用电表检查442R控制盘主电源的供应是否独立且连续不断。
12、使用万用电表检查442R控制盘辅电源的供应是否正常。
13、目视检查探测器表面是否清洁,无任何会干扰或影响探测器感测性能的擦伤、油渍及油漆等。
14、目视检查释放配管有无锈蚀、变形或裂痕。
15、手动检查释放配管的固定架和夹具有无松动现象。
16、手动检查释放管路及喷嘴的连接、各管路接口是否牢固。
17、所有组件完成检查保养后,必须恢复至正常状态,电磁阀、瓶头阀仍处于隔离状态,对全系统进行测试,步骤如下。
a、打开442R控制盘,用短接法测试警铃、蜂鸣器及闪灯工作是否正常。
b、按下紧急停止开关,查看442R控制盘上的“紧急停止开关”上方的指示灯是否动作。
c、拉下电气手拉开关,查看442R控制盘上的“手拉开关”上方的指示灯是否动作。
d、连接电磁启动器接线的测试灯泡是否动作。
e、将手动/自动选择开关向右拔到手动档,查看开关边上的指示灯是否动作。
f、将主用/备用选择开关向右拔至备用档,查看是否向消防报警控制中心发出动作信号。
g、打开压力开关面板盖板,拔动开关,模拟气体释放后的压力动作,检查压力开关向消防报警控制中心的气体报警的反馈信号,检查气体释放指示灯动作是否正常。
h、查检上述测试消防控制中心是否能收到信号反馈。
18、测试完毕后复位系统,确定系统处于正常运行状态下,再将电子启动器(电磁阀)之接线及机械式启动器(瓶头阀)重新锁紧后并复归系统,使系统维持正常运行,注意:在安装瓶头阀时,首先要确认阀体的拉杆处于未击发状态(扳动拉杆使阀体内的击发撞针处于收缩状态,然后将拉杆放置箭头方向),以免安装时触发钢瓶喷放。
19、检查防护区的开口情况、防护区的用途有无变更。
20、检查防护区内的可燃物的种类、数量、分布情况是否符合设计规定。
21、检查防护区外的疏散通道是否保持畅通。
22、记录各项检查之结果,以作为下次检查时之依据。
欢迎光临 弱电论坛 (http://bbs.rdzjw.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |