1、前期检查的内容及标准同“每日检查内容及标准”111项。fficeffice" />

2、烟烙尽钢瓶容器阀阀体各组件无裂痕或变形。

3、钢瓶各接线处与钢瓶无泄漏。

4、钢瓶的固定夹具无松动。

5、释放配管无锈蚀、变形或裂痕。

6、各管路及喷嘴的连接、各管路接口处安装牢固。

7、各管路的固定架和夹具无松动。

8、各电器配管无锈蚀、变形或裂痕。

9、各电器配管的固定架和夹具无松动。

10442R控制盘的各接线无松动。

11442R控制盘主电源的供应独立且连续不断。

12442R控制盘辅助电源供应正常。

13、探测器表面清洁,无擦伤、油渍及油漆等。

14、警铃工作正常。

15、蜂鸣器及闪灯工作正常。

16、紧急停止开关工作正常。

17、电气手拉开关工作正常。

18、手动/自动选择开关工作正常。

19、主用/备用选择开关工作正常。

20、压力开关工作正常。

21、气体释放指示工作灯工作正常。

22、瓶头阀电磁阀电磁启动器工作正常。

23、选择阀电磁启动器工作正常。

24、动作后消防控制中心的信号反馈正常。

25、防护区的开口情况、防护区的用途无变更。

26、防护区内的可燃物的种类、数量、分布情况符合设计规定。

27、防护区外的疏散通道保持畅通。