接地 跨接.jpg (168.14 KB, 下载次数: 55)
桥架跨接
轻风掠影 发表于 2015-1-21 10:48
这样做不妥,按照规范的要求强、弱电桥架均应各自连接到接地点上,这样做的目的是防止万一强电桥架接地不良 ...
原规范说明:
1.当利用桥架系统接地干线时,应将各节桥架两端双侧的连接板绝缘涂层清除干净,实测连接电阻不应大于0.00033Ω。
2.桥架全程各伸缩连接板和多节连接板处应采用软导线或编织铜线跨接,跨接线的截面应不小于16mm2接地螺栓连接处的绝缘层应清除干净。
3.用作接地干线的金属桥架系统.其全程任一处有效截面积均应符合要求。
sy_9011 发表于 2015-1-22 11:03
不行的 按照规范要求 是不可以的!!!
qr9211 发表于 2015-1-21 12:24
请问你知道哪本规范上有这条规定,我要当作证据给别人看,谢谢!
轻风掠影 发表于 2015-1-25 10:34
建筑工程中,用规范来要求施工做法的文字条文往往不是很详尽,所以国家同时用相关的设计及施工图集进行 ...
轻风掠影 发表于 2015-1-25 10:34
建筑工程中,用规范来要求施工做法的文字条文往往不是很详尽,所以国家同时用相关的设计及施工图集进行 ...