弱电论坛
标题:
这台GST5000主机一直报备电故障
[打印本页]
作者:
duxingbao
时间:
2014-12-22 08:53
标题:
这台GST5000主机一直报备电故障
我想问大家一个故障,GST5000主机,电池26伏,开启备电后,备电只能运行5分钟,5分钟后关机,是否是ACDC电源故障. 我也搞糊涂了,量量有26伏.
电压.jpg
(1.21 MB, 下载次数: 33)
下载附件
保存到相册
2014-12-22 08:53 上传
作者:
lucklao
时间:
2015-1-15 15:18
试试断电之后一直量电压
作者:
上海松江汪
时间:
2015-1-16 10:45
报备电故障,电源板和蓄电池都有可能坏,可以换两节新电池自己试,当然,最好还是让厂家给确认一下!
作者:
lidongfang1976
时间:
2015-1-30 22:20
先更换电池试一下。