弱电论坛
标题:
这个要几平方的线? 用6平方够不?
[打印本页]
作者:
心灵
时间:
2014-12-8 09:05
标题:
这个要几平方的线? 用6平方够不?
线径.png
(2.55 KB, 下载次数: 18)
下载附件
保存到相册
2014-12-8 09:04 上传
直流48V电源,功率3405W,应该选择多大的线径?求公式或查询表格。
作者:
zhanghaochzu
时间:
2014-12-8 13:58
还要考虑是架空敷设还是埋地敷设,铜线还是铝线;大约要16平方的铜线才可以吧,不知道对不对?
作者:
轻风掠影
时间:
2014-12-9 15:46
用6平方的铜芯线足够啦!附电线安全截流量表
线径(平方毫米) 安全截流量(A)
1.5 18
2.5 28
4 35
6 48
10 65
16 91
25 120
1. 如果是铝线,线径要取铜线的1.5~2倍
2.铜线电流小于28A,按每平方毫米10A来取最安全
3.铜线电流大于120A,按每平方毫米5A来取最安全
作者:
没事瞎晃荡
时间:
2014-12-30 11:48
你这个是直流电源主机(说白了就是个集中供电变压器),电源线分输入接口线和输出接口线,输入接口一般电压220V输出接口是DC48V(一般多路输出),所以选6平方的电缆是可以的(单路路输出不超过2000W)
另外闲聊一句,你这不会是4G基站设备的供电吧,用48V直流的设备不多啊。
作者:
yunhuan010
时间:
2015-3-4 16:11
线缆截留量表格
欢迎光临 弱电论坛 (http://bbs.rdzjw.com/)
Powered by Discuz! X3.2