标题: 公共广播输出70V或100V的正确使用。
公共广播输出70V或100V的正确使用。

听师傅说:
由于每一区喇叭所处的位置不同,覆盖区域大小也有差异,为使声场达到预定的均匀度,可调节喇叭(线间变压器)上0~70V或0~100V输入的每个档位。例如:远的喇叭可用线间变压器0~70V档,近的喇叭用0~100V档口,视具体情况而定。

这个是对的吗?不会因此同一个系统接了二种不同的电压端,而烧坏广播或功放吧。



作者: 轻风掠影    时间: 2014-11-27 12:00
这要看扩大机的定压输出的电压是否符合,一般来讲,线路距离越远所选取的输出电压越高,高电压的输出线损较小。
无论是定压输出或是定阻输出,其功率匹配都要正确,否则就会出现扬声器过载烧毁的问题,导致损坏扩大机或扬声器。
如果确是负载与功率不匹配,可以用加入负载电阻来调节。最简单的方法是:可以计算一下输出与负载的功率差,用220V的白炽灯泡作为分配负载来调节。
作者: HZJ3288    时间: 2015-1-13 11:40
学习了!