弱电论坛

标题: 燃气炉锅炉房设备的布置要求 [打印本页]

作者: 其乐无穷卡卡    时间: 2014-11-12 15:39
标题: 燃气炉锅炉房设备的布置要求
燃气炉锅炉房是重要的防火防爆建筑物,因此它的建设地址,它与周围环境要求,以及房内设备的布置都必须严格控制。应符合以下要求:
1.锅炉房属1-2级耐火等级,一般应是独立的建筑,与其他建筑物的距离应符合规定。
2.燃气锅沪房宜设置在高层建筑物外的专用房间内,受条件限制必须布置在高层建筑或群房内时,须按规定采取防火措施。
3.燃气锅炉房应设办公室、值班室、化验室、更衣室、浴室、厕所。
4.燃气炉房应有良好的通风和采光。尽量避免有积聚气体的死角,否则必须采取排风措施。
5.燃气锅炉多采用单层布置。两台锅炉净距不小于0.6m。
6.燃气炉 www.gongyedianlu.com的燃烧室、尾部受热面的烟道及锅炉的总烟道应设防爆门,防爆门的散热量及面积应根据设计确定。
7.燃气锅炉前端与锅炉房前墙的距离应不小于3m。
8.燃气锅炉后端与锅炉房后墙的距离应不小于1m。
9.燃气锅炉的侧面与锅炉房侧墙间通道净距离应大于等于1m。
10.房间净高应比锅炉顶部高出1.5m以上。燃气快装锅炉的锅炉房的净空高度应大于5.5m。
12.燃气锅炉房烟囱应高于与其结合的主建筑物2-3m。