光纤熔接 ERP

弱电论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2140|回复: 4
打印 上一主题 下一主题

漏电火灾探测器安装在哪里?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2008-7-14 17:56:29 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
华为代理商
漏电火灾报警探测器安装在哪里?是配电箱里吗.采用几根线?
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
5#
发表于 2008-7-19 18:58:06 | 只看该作者
华为代理商

长见识

4#
 楼主| 发表于 2008-7-16 14:36:42 | 只看该作者
华为代理商

一定要顶!漏电火灾报警探测器STFL1-225 50A型号是什么厂家.
3#
发表于 2008-7-14 22:38:30 | 只看该作者
华为代理商
写的很好吧吗!
2#
发表于 2008-7-14 18:14:32 | 只看该作者
华为代理商
安装方式;
配电箱内部形式的安装设计
    一般用于新工程在楼层设有专门楼层配电箱的情况。将漏电火灾报警系统的探测控制器与微型塑壳断路器配套用导轨形安装,再将漏电互感器固定在箱内合适位置。或将多功能漏电开关型的产品直接安装在配电箱内部适当位置,将总电源通过该开关(报警器)。
配电箱(柜)外部形式的安装设计
    对新旧(改造)工程都适用,专门安装探测控制器的防火监控箱设在配电箱附近。一般适用4合一电流互感器(3个电流互感器和一个零序电流互感器)。改造工程建议适用开口型的电流互感器(由两半扣合),可以尽量不触动原来配电箱(柜)的内部导线和器件布置。对于在建筑底层集中配电的系统,可将多个壁装式漏电流探测控制器集中安装,整齐美观,并方便总线接入。多功能漏电开关型的产品需要将电源先引入漏电报警开关装置后再接入配电箱。
配电柜成套形式的安装设计
    直接在配电箱柜面板上嵌入探测控制器,只考虑在柜内适当位置固定漏电互感器(一般在主空开上端或下端),不改动配电柜内部结构,不用增加单独的探测控制器安装箱,美观方便。应在设计中明确提出要求,在施工图会审完毕,由配电柜成套厂考虑预留面板上嵌装漏电流探测控制器的孔。
有到消防控制中心的跳闸信号线、24v电源线、烟感或温感信号线需要接驳。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|广告咨询|VIP注册|关于我们|联系我们|积分规则|手机版|Archiver|弱电之家论坛 ( 京ICP备11008917号-3 )

GMT+8, 2024-11-2 03:32 , Processed in 0.116035 second(s), 22 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表