弱电论坛

标题: “消防负荷:采用双回路电源供电并在末端互投。”这个怎么理解? [打印本页]

作者: daiwenjun    时间: 2014-10-17 16:48
标题: “消防负荷:采用双回路电源供电并在末端互投。”这个怎么理解?
设计方案中的:消防负荷:采用双回路电源供电并在末端互投。 这句话是啥意思,如何理解。





作者: tanping119    时间: 2014-10-17 16:58
就是 双电源 箱要在----用电设备控制附近,,比如:有一台排烟风机控制箱,那么双电源互投箱就要与这台排烟风机控制箱在同一个房间内。
作者: wwwwwwww    时间: 2014-10-18 17:58
电源柜上的事,就是双电源
作者: 轻风掠影    时间: 2014-10-19 14:16
本帖最后由 轻风掠影 于 2014-10-19 14:19 编辑

消防负荷为一级负荷的话,就是双电源切换箱必须设在供给消防电源的首端,在这里消防用电设备就是末端负荷。这样当正常用电发生故障时,双电源切换箱能够切换到另一路维持消防设备的正常用电,而不至于使消防供电失效。
对于消防一级供电,通常会划分为多个防火区,所以“末端”不能理解为该区域中最最末端的消防设备(如某组的消防泵、某处的排烟风机、消防应急照明等),而应理解为在划分好的某一防火分区中,为该区域消防系统供电的双电源切换箱以后回路上的所有设备,这些为该防火分区能够正常运行的成套消防设备就是“末端”。