消防水池水位比室外自然地面低,怎样才能满足规范上述强条要求?
[打印本页]
作者:
bailingqun
时间:
2014-10-9 09:38
标题:
消防水池水位比室外自然地面低,怎样才能满足规范上述强条要求?
【建规】P87-8.6.2-5强条:供消防车取水消防水池应设取水口或吸水井,且吸水高度不应大于6米。某实际工程消防水池只能设在建筑室内地下2层(室外没地方),消防水池水位比室外自然地面低7米。问怎样才能满足规范上述强条要求?
作者:
tanping119
时间:
2014-10-9 19:11
设泵,,取水泵,,
作者:
轻风掠影
时间:
2014-10-22 11:49
向设计院提出这问题,要求进行设计变更。一般来说,因为抬高水池不现实,所以可以加高消防水池,增加蓄水量,使之在不大于6m的引水高度时,仍然能够满足消防水池蓄水量的要求。