标题: 150多个IPC摄像头应该如何选择交换机。 [打印本页]

作者: duxingbao    时间: 2014-9-10 12:11
标题: 150多个IPC摄像头应该如何选择交换机。
某工程,采用720P的IPC网络摄像头,数量150多个,所有机器在同一网段内,选择交换机时我应该如何考虑,选择: TP-LINK TL-SG1024T 这种性价比高的便宜机器8台  行吗?或是要考虑可堆叠交换机呢?




作者: shalala    时间: 2014-9-11 16:50
采用8台24口交换机级联,可能会造成通讯不畅或是级联过多而网络无法使用。   

(小知识:理论没限制,不过你级联过多,一旦形成广播风暴,你的网络就全垮了。)

建议:采用3台48口全千兆交换机应该会更好。
作者: 道不远人    时间: 2014-9-11 18:22
核心交换机一定要可堆叠。网络监控和模拟监控差别很大哦,组网很关键!
作者: liuyongt    时间: 2014-9-12 14:11
弱电行业规范还是不太好