    各位好
    现负责的一个智能化项目的视频监控系统每层有一根电源线主线,采用的是RVV 2*2.5mm的护套线,请问这样的主线最多能够接多少个摄像机?谢谢。
作者: 拯救大波    时间: 2014-9-9 16:14
看你接低压的还是高压的摄像机,集中供电还是单独供电 ,    单论摄像机。RVV2*2.5mm2的线材 可以通过约22A的电流    非红外摄像机 22个   红外摄像机11个

作者: 蒹葭之尹    时间: 2014-9-17 17:58
拯救大波 发表于 2014-9-9 16:14
看你接低压的还是高压的摄像机,集中供电还是单独供电 ,    单论摄像机。RVV2*2.5mm2的线材 可以通过约22A ...

低压摄像机,是集中供电,电源盘在消防控制室,最远距离有300m左右。

作者: aaaaaaa2006    时间: 2014-9-22 09:58
首先集中供电最好选用交流,那样压降小,还有就是到底带多少,根据你集中供电的设备的功率大小,